비디오폰 기기 누전인지 비디오폰 매립 전원선 누전인지?

시간순서대로 나열

1. 메인차단기 트립

2. 비디오폰 먹통(고장,화면안나옴,뚜뚜뚜뚜 규칙적인 소음)

3. 비디오폰 내부 기판교체 (정상작동)

4. 차단기 트립

5. 누전업체 부름 차단기교체 및 주방후드와 비디오폰 기기에 누전문제라고 말씀(기기와 연결되던 매립된 전원커넥터는 메거테스터기 안찍어보심)

6. 현재 비디오폰 분리 주방후드 배선분리 후 누전차단기 트립현상 발생하지 않음

여기서 궁금한게

비디오폰 전원선이 220v 직결선으로 매립전열선로랑 연결되어 있는것 같은데

1) 전원선이 문제일 가능성이 있는지(3번에서 비디오폰 기판교체후에도 누전차단기가 트립된 전적이 있어 의심)

2) 전원선이 문제라면 기기연결해제시 누전이 일어나지 않는 경우인지?

3) 직접 메가테스터기를 구해와 비디오폰과 연결되는 전원선 커넥터를 찍어보아서 어떤 저항값이 나와야 정상이고 어떤값이 나와야 누전의심인지

4) 비디오폰 기기가 문제라면 pcb기판을 교체해도 누전이 날 수 있는지?

1개의 답변이 있어요!

  • 탈퇴한 사용자

    탈퇴한 사용자

    질문에 답변드리겠습니다.

    전원선의 문제가 있을 가능성이 크므로 메가테스터기로 전원선의 저항값을 확인하는 것이 중요합니다.

    기기 연결 해제 시 누전이 발생하지 않으면 전원선이나 연결 부위에서 문제가 발생하고 있을 가능성이 높습니다.

    PCB 기판 교체 후에도 누전이 발생한다면 기판 외에도 전선, 커넥터 등 기타 부위에 문제가 있을 수 있습니다.