퓨즈 V와 A 관련해서 질분드립니다.
안녕하세요
DC 퓨즈 구매하려고 하는데요.
기존에 제품에 들어 있던 DC퓨즈는 1100V 25A 인데
인터넷에서 1000V 25A짜리 구매해도 괜찮은가요?
잘 몰라서 문의드려요.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
질문자님의 경우 1100V, 25A DC 퓨즈를 1000V, 25A로 교체하려고 하는데요. 퓨즈의 전압 등급은 회로가 정상적으로 작동할 수 있는 최대 전압을 나타냅니다. 1000V 퓨즈는 원래의 1100V 등급을 충족하지 않기 때문에 권장되지 않습니다. 전압 등급이 낮은 퓨즈를 사용할 경우 퓨즈가 의도한 대로 회로를 보호하지 못할 수 있어 위험할 수 있습니다. 따라서 같은 전압과 암페어 수치를 가진 퓨즈로 교체하는 것이 안전합니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
DC 퓨즈를 교체하려고 하시는군요. 기존 퓨즈가 1100V 25A라면 1000V 25A로 교체하는 것은 권장하지 않습니다. 퓨즈의 전압 등급은 해당 퓨즈가 안전하게 동작할 수 있는 최대 전압을 의미합니다. 1000V 퓨즈는 1100V를 초과하는 전압에서 제대로 기능하지 않을 수 있어 안전 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 동일한 전압 등급인 1100V 퓨즈를 사용하는 것이 가장 안전합니다. 전기 시스템의 안전을 위해서는 항상 적절한 사양의 부품을 사용하는 것이 중요합니다.
안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 퓨즈가 견딜수 있는 전압의 능력이 1100v인데 바뀐것이 1000v이면 최대 버틸수 있는 전압이 낮아져서 불안정하게 작동 될수 있습니다. 따라서 동일한 퓨즈 규격을 사용하시는 것을 권장합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
DC 퓨즈를 교체할 때는 전압(V)과 전류 등급을 기존 제품과 동일하거나 높은 사양으로 맞춰야 합니다 1100V 25A 퓨즈를 1000V 25A로 교체하면 전압 한계가 낮아져 고전압 환경에서 안전 문제가 발생할 수 있습니다.
안녕하세요. 박두현 전문가입니다.
기존에 사용하던 DC퓨즈가 1100v 25A였다면, 새로운퓨즈로 1000v25A를 구매하는 것은 권장하지 않습니다
퓨즈의 전압 등급은 해당 퓨즈가 안전하게 동작할 수있는 최대 전압을의미합니다
퓨즈의 전압 등급은 그 퓨즈가 끊어지거나 차단할 수 있는 전압의 한계를 나타내므로,이를 초과하는 전압에서 퓨즈가 작동할 때 문제가 발생할 수 있습니다
따라서 1000V퓨즈는 1100V를 처리할 수 있는 기존 퓨즈보다 낮은 등급을 가지고있기 때문에 전압이
1000V를 초과하는 환경에서는 퓨즈가 제대로 기능하지 않을 수 있습니다
이는 과전류발생 시 퓨즈가 끊어지지않거나 끊어지더라도 안전하지 않은 방식으로 작동할 수 있어서 전기 시스템에 위험을 초래할 수 있습니다
결론적으로 기존 퓨즈의 전압 등급이 1100V였고 현재 구매하려는 퓨즈의 전압 등급이 1000V라면
1000V퓨즈는 전압에 대해 안전하지 않으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다
안전을 위해 동일한 1100V 이상의 전압 등급을 갖는 퓨즈를 구매하는 것이 바람직합니다
안녕하세요. 박형진 전문가입니다.
일반적으로 전압은 조금 차이가 있어도 전류인 A는 맞춰야합니다.
전기적 특성이 전류가 맞기 때문에 25A짜리로 결정하시는게 맞으며 전압 허용범위는 보통 약간 낮은 전압에서도 사용이 가능하기 때문에 1000V를 선택하셔도 무방하다고 봅니다.
참고 부탁드려요~
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
기존 퓨즈가 1100 이고 새 퓨즈가 1000이라면 정격전압이 차이가 있어 전압을 감당하지 못할 가능성이 큽니다. 전류는 동일 전류이기 때문에 문제가 없습니다. 하지만 더 낮을시 부적합니다.
퓨즈의 전압은 받드시 같거나 커야 합니다.