누전 발생 시 차단기가 떨어질 시에 전선이 이상이 있는 건지 기계 기구가 이상이 있는지는 어떻게 측정을 하고 판단을 하고 있습니까 감사합니다

누전 발생 시 차단기가 떨어질 시에 전선이 이상이 있는 건지 기계 기구가 이상이 있는지는 어떻게 측정을 하고 판단을 하고 있습니까 감사합니다

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    누전으로 차단기가 떨어질 때 원인을 정확히 알아야 문제를 해결할 수 있습니다. 먼저 메가 테스터를 사용하여 전선의 절연 저항을 측정합니다. 절연 저항이 낮다면 전선의 문제가 있을 수 있습니다. 다음으로 전자 기기나 기계를 하나씩 회로에서 분리한 다음 전원을 다시 공급해 봅니다. 특정 기기를 분리했을 때 차단기가 떨어지지 않으면, 그 기기의 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 방법들을 통해 전선과 기기의 문제를 구별할 수 있습니다. 정확한 진단과 수리를 위해 전문 업체의 도움을 받는 것도 좋은 방법입니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    누전차단기가 떨어졌다고 하면 일단 해당 차단기에 연결되어 있는 기계 기구를 모두 콘센트에서 제거를 하시고 난뒤 다시 한 번 차단기를 올려 보시기 바랍니다.

    그 때 차단기가 올라가지 않고 다시 떨어진다면 전선에 문제가 있어서 차단기 불량일 가능성이 크고,

    차단기가 정상적으로 올라간다면 뽑았던 기계 기구를 하나씩 콘센트에 연결을 해보시기 바랍니다.

    어느 특정 기계기구를 연결 했을 때 차단기가 떨어진다면 해당 기계기구에 이상이 있어서 떨어지는 거니,

    그 기계를 수리를 하셔야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    예를 들어서 드라이기를 콘센트에 꽂았는데 전기가 떨어진다 그러면 드라이기를 의심해 볼 수가 있지요 그렇게 되면은 기계 기구를 콘센트에서 탈락시킨 후에 누전 테스트를 통해서 절연 저항이 높으면 전선은 이상이 없는 것입니다

  • 안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.

    누전 발생 시 먼저 절연저항계를 사용해 전선의 절연 상태를 측정해 전선의 이상 여부를 확인합니다.

    전선이 정상일 경우, 차단기에 연결된 기계나 기구의 누전 여부를 확인하기 위해 각각의 기기를 차단기에서 분리한 후 개별적으로 테스트합니다.

    기기 내부의 절연 손상이나 결로, 먼지 등에 의해 누전이 발생할 수 있으므로 꼼꼼하게 살피시는 것이 좋습니다~!