가스안전관리자 기준 질문입니다..

병원에 산소를 드시는 분들이 계셔서 산소실을 운용하고 있습니다.

가스안전관리자를 선임하는 기준이 어떻게 되는지 궁금합니다.

기준치에 도달이 안되면 가스안전관리자 선임을 안해도 되는 걸로 알고 있는데요..

1> 산소실에 산소 보관 용량에 따라 선임하는 건가요?

만약에 그렇다면 산소 보관양은 어느 정도 이상일 경우 선임을 해야하는지요?

2> 아님 한 달 산소 사용량에 따라 선임을 해야 하는 건가요?

만약에 그렇다면 한 달 산소 사용량이 어는 정도 사용을 해야지 선임을 해야하는 건가요?

55글자 더 채워주세요.
1개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 김찬우 전문가입니다.

    저희 연구원에서도 가스안전관리자를 고용하고 있습니다.

    산소의 용량에 따라 안전관리자의 선임이 달라집니다. 기본적으로 100 m3 이하일경우라도 최소 안전관리 담당자(총괄자) 가 1명 이상 되어야 합니다. 산소를 사용하신다면 무조건 있어야 합니다.

    만약 3000 m3 을 초과한다면 안전관리 총괄자, 책임자, 관리원 각 1명 이상 선임해야 합니다.

    자격증이 필요하긴 한데 내부직원으로 지침을 만들어서 운영 하시면 됩니다.

    https://law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9%EB%B3%84%ED%91%9C%EC%84%9C%EC%8B%9D/(%EA%B3%A0%EC%95%95%EA%B0%80%EC%8A%A4%EC%95%88%EC%A0%84%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9,20010701,%EB%B3%84%ED%91%9C3)

    고압가스안전관리법 시행령 링크를 보내드리오니 확인해보시면 됩니다.

    그럼 답변 읽어주셔서 감사드립니다~! 더 궁금한게 있으시면 언제든지 문의 주십시요:)