축적기능이 없는 감지기가 설치되는 경우는 어떤 경우인가요?

감지기는 설치장소에 따라 적응성이 있는 감지기를 설치해야 하나 이 때 축적기능이 없는 감지기를 설치하는 경우는 어떤 경우인지 알고 싶습니다.

55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가하기 이미지
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.

    축적기능이 없는 감지기는

    급속한 연소확대 우려되는 장소에 사용하는 감지기

    교차회로방식에 사용되는 감지기

    축적기능이 있는 감지기에 연결되어 사용하는 감지기

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.

    감지기의 축적 기능은 감지기의 민감도를 높여 작은 변화를 감지하지 못하도록 하는 기능입니다. 따라서 축적 기능이 없는 감지기는 변화가 약간 발생해도 즉시 알람을 생성합니다. 이런 감지기는 빠른 응답성이 요구되는 곳에 적합합니다. 예를 들어, 특정 온도나 연기 상태의 급격한 변화를 즉각적으로 감지해 신속한 대응이 필요한 상황에서는 축적 기능이 없는 감지기가 유리합니다. 한편, 너무 잦은 경보가 예상된다면 해당 기능이 없는 감지기는 적절하지 않을 수 있음을 고려해야 합니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    축적 기능이 있는 감지기는 특정 시간 동안 감지 신호를 축적한 후 경보를 발신합니다. 반면, 축적 기능이 없는 감지기는 즉시 반응하여 경보를 발신하므로, 빠른 대응이 필요한 장소에 적합합니다. 예를 들어, 화재가 발생했을 때 신속한 대처가 필요한 중요한 시설이나 인구 밀집 지역에서는 축적 기능이 없는 감지기를 사용합니다.

  • 안녕하세요.

    아래와 같은 경우에 사용됩니다.

    1. 교차회로방식에 사용되는 감지기

    2. 급속한 연소확대가 우려되는 장소에 설치되는 감지기

    3. 축적기능이 있는 수신기에 연결해 사용하슷 감지기

    감사합니다.