자격증
자동화재탐지설비의 음향장치 성능 기준은
자동화재탐지설비나 시각경보장치의 음향을 내는 장치가 있는데 이 음향장치는 어느 정도의 성능을 갖추어야 하는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
4개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
자동화재탐지설비의 음향장치는
정격전압의 80% 전압에서 작동을 하여야 하고
음량은 장지 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상으로 소리를 내야 합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
자동화재탐지설비의 음향장치는 소방관계 법령에 따라 일정 수준 이상의 성능을 가져야 합니다. 일반적으로 음향장치는 화재 발생 시 쉽게 들을 수 있도록 90dB 이상의 소리를 발생시키도록 규정되어 있습니다. 이 성능은 화재가 발생했을 때 건물 내의 사람들에게 신속하게 경고를 전달하기 위함입니다. 또한, 각 나라나 지역의 소방 규정에 따라 구체적인 기준이 다를 수 있으니, 해당 지역의 소방 법령을 참고하시기 바랍니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
음향 경보 장치는 소리의 크기, 즉 음량이 일정 수준 이상이어야 합니다. 일반적으로 실내 소음보다 15dB 이상 높아야 하며, 최소 65dB에서 120dB 사이여야 합니다
안녕하세요.
보통 자동화재탐지설비는 화재나 열을 감지하는 타입이 있는데요. 이런 감지기는 감지시 접점이 붙어서 소리가 나게되는데 보통 음향의 성능은 설비의 위험범위 내의 사람이 모두들을수 있는 정도의 음향전달이 가능해야 합니다.
감사합니다.