(전기) 선박 육상전원의 상이 바뀌면?
저는 전기 지식이 짧습니다.
육상전원을 선박에 연결해서 쓸려고 하는데 육상전원 연결하는 판넬에서 역상 불이 들어왔습니다. 팀장이 이 경우 장비들이 어찌 되냐길래 모터류 같은 경우 역회전한다고 대답했는데 그럼 전등류는 어찌 되냐길래 대답을 못 했습니다.전등류 같이 단상의 제품들은 상이 바뀔 경우 어떤 문제가 생기나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
단상 전기기기, 즉 전등류는 상의 위치가 바뀌더라도 특별히 문제를 일으키지 않습니다. 조명기기들은 대부분 교류 전압을 사용하며, 상의 위치 변경은 기기의 작동에 영향을 주지 않습니다. 이와 달리 모터류 같은 경우는 3상 전원을 사용하는 경우 상의 순서가 변경되면 역회전하게 됩니다. 따라서 조명과 같은 단상 기기는 육상전원 연결 시 상의 순서에 크게 구애받지 않지만, 모터나 3상 장비의 경우 역상 보호가 필요합니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
육상전원을 선박에 연결할 때 상이 바뀌면 큰 영향을 받는 장비와 그렇지 않은 장비가 나누어지는데요. 모터는 말씀하신 것처럼 역회전할 수 있지만, 단상으로 작동하는 전등류는 상이 바뀌어도 정상적으로 작동합니다. 이들은 상의 순서에 민감하지 않기 때문입니다. 다만 장비에 따라 다를 수 있으니 사용 설명서를 확인하거나 전기 전문가의 점검을 받는 것이 안전할 수 있습니다. 육상전원을 연결할 때 상의 순서가 중요한 경우가 많으니, 항상 주의해야 합니다.
좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 서인엽 전문가입니다.
육상전원을 선박에 연결할 때 전원의 상이 바뀌면, 전기 장비에 어떤 문제가 발생할 수 있는지 이해하는 게 중요합니다. 전기 시스템에서 '상'이란 전원선의 전압을 제공하는 경로를 말하는데, 단상 전원의 경우에는 상과 중성의 배치가 잘못되면 다양한 문제가 발생할 수 있어요
먼저, 단상 전원으로 작동하는 전등 같은 경우, 상이 바뀌면 다음과 같은 문제가 생길 수 있습니다. 대부분의 전등은 상과 중성의 관계가 바뀌더라도 실제로는 작동에 큰 변화가 없을 수 있지만, 안전상 문제를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 전등이 오작동하거나 점등되지 않을 수 있지만, 주요 문제는 전기적 안전성입니다. 역상이 발생하면 전기적 쇼크 위험이 커질 수 있고, 누전 등이 발생할 수 있어서 굉장히 위험할 수 있습니다.
반면에, 모터와 같은 전기 기기는 상의 순서가 바뀌면 역회전 문제가 발생할 수 있어요. 모터의 회전 방향은 상의 순서에 따라 결정되기 때문에, 상이 바뀌면 모터가 반대 방향으로 회전하게 됩니다. 이 경우 장비가 손상될 수도 있고, 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
따라서, 전등류와 같은 단상 제품이 연결된 상태에서도 전원의 상이 바뀌면 안전 문제를 유발할 수 있으니, 꼭 전기 시스템을 점검하고 수정하는 것이 중요합니다. 필요한 경우 전문가의 도움을 받아서 정확하게 전원 상태를 확인하고 수정하는 것이 좋습니다.
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.
단상은 상이바뀌어도 동일하게 동작 하게 됩니다 걱정 없이 사용 하셔도 될 듯 합니다 감사합니다
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
단상 전등류는 상이 바뀌어도 큰 문제가 생기지 않습니다. 전등류는 일반적으로 교류(AC) 전원을 사용하는데 교류 전원은 주기적으로 전류의 방향이 바뀌기 때문에 상이 바뀌어도 전등의 기능에 영향을 미치지 않습니다. 즉 불이 정상적으로 켜집니다