배전선로의 지락 사고 원인과 예방 방법은 무엇인가요?

안녕하세요? 배전선로에서 지락 사고가 발생하는 주요 원인과 사고를 예방하기 위한 설계적인 방법과 기술적인 방법은 어떤게 있는지 설명해주세요

55글자 더 채워주세요.
5개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    배전선로에서의 지각사고는 절연불량, 기기나 장비의 고장, 천재지변, 불법 개조 및 설치 오류, 잘못된 지랄 보호 장치, 습기와 물 등이 원인이 될 수 있습니다.

    이를 예방하기 위해서는 정기적인 점검과 유지보수가 필요하며 절연상태를 강화하거나 누전차단기 및 지랄 보호기를 설치 하셔야 합니다. 그 외 접지시스템을 개선한다거나 기술적인 장치들을 활용하고, 기기 및 설비에 대한 인증 및 규격을 준수해야 사고들을 예장할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.

    배전선로의 지락 사고는 주로 절연 파괴, 외부 물체 접촉, 노후화 등으로 발생합니다. 절연재의 열화나 습기는 절연 성능을 저하시키며, 뇌격이나 강풍으로 인한 나무나 가지가 전선과 접촉해 발생할 수도 있습니다. 예방하기 위해서는 주기적인 점검과 절연 상태 유지가 중요합니다. 설계적으로는 절연 성능이 우수한 재료를 사용하고, 기술적으로는 아크 검출기와 같은 보호 장치 설치가 효과적입니다. 주기적인 트리밍과 유지보수작업도 사고를 줄이는 데 큰 도움이 됩니다.

    제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    배전선로에서 지락 사고는 주로 나무나 물체가 전선에 접촉하거나, 절연체의 손상으로 발생합니다. 이를 예방하기 위한 설계적 방법은 지중화 및 절연 강화, 기술적 방법으로는 지락 보호 장치와 차단기의 빠른 동작을 통한 사고 방지가 필요합니다.

  • 안녕하세요. 박두현 전기기능사입니다.

    지락 사고는 다양한 원인에 의해 발생합니다

    일단 배전선로의전선 저연체가 물리적으로 손상되거나 노후화될 경우 전선의 금속부분이 외부 물체와 접촉하면서 지락이 발생할 수 있습니다 특히 기후 변화로 인한 습기나 염분 등이 전선에 침투하면 절연 성능이 저하되어 지락사고를 일으킬 확률이 커집니다

    예방 바업으로는 정기적인 점검과 유지보수가 중요합니다 배전선로의 절연상태를 주기적으로 확인하고 손상된 전서이나 노후된 절연체를 교체하여 지락사고를 방지할 수 있습니다 또한, 열화가 쉽게 발생하는환경에서는 내구성이 강한 절연체를 사용해야합니다

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    지락사고의 원인은 아래와 같습니다.

    1. 절연물의 자연열화, 제작불량

    2. 케이블의 절연물 자연 열화

    3. 케이블 공사의 시공 또는 단말처리 불량

    4. 개폐기의 제작불량 또는 절연물의 자연 열화

    5. 변압기의 제작 불량 또는 절연물의 자연 열화

    6. 계기용 변압기의 절연물 자연 열화, 보수 불량

    감사합니다.