디지털·가전제품

에어컨 열교환기 상태좀 봐주시면 감사하겠습니다,

업체 불러서 청소중인데요...

휘센 천장형 에어컨이 처음이라 몰라서 그러는데

저런식으로 되어있는걸 처음봐서요

좀 심각한 상태인건지

청소만 하고 덮어도 되는건지 ...

점검부르고 뭐하면 또 집주인분이랑 실랑이해야될거같아서 ㅋㅋㅋ....

임대인분이 교체 수리가 필요한 것인지 알아봐오라고 해서

여기에 먼저 질문 올립니다

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요

    이거는 누가 봐도 아니다 싶어 사진 놀리신게 아닌가요 ㅎㅎ

    열교환기 구리 배관 연결부와 핀 부위에 심한 백화 현상과 함께 부식 과도한 본드 실란트 또는 용접 보수 흔적 그리고 붉은 녹 오염이 보여요

    단순히 먼지나 곰팡이가 쌓인 수준이 아니고 누설이 있다 봅니다 냉매 또는 수분이나 과거에 미흡하게 보수된 이력이 의심되요

    사진상 백롸 현상과 부식이 많죠..

    배관에서 수분이나 냉매 에스테르 오일 반응 등이 미세하게 누출되었거나 냉매 배관 접합부 부식으로 인해 생성된 백색 산화물이에요

    상단에 실리콘 또는 접착제 계열의 물질이 떡칠되어 있는 모습은 정석적인 수리가 아니라 과거 임시방편으로 막아둔 누설 보수 흔적일 가능성이 매우 높아요

    ​이 상태로 청소만 하고 덮을 경우,ㅣ 미세 누출로 인해 얼마 지나지 않아 냉매가 빠져나가 찬 바람이 안 나오거나 부식 가루가 실내로 날려 위생 및 건강상 좋지 않아요

    세척 기사가 고압 세척을 하더라도 백화 물질과 부식된 금속 접착제 흔적은 제거되지 않겠죠

    세척 과정에서 약품이나 고압수에 의해 미세하게 막혀 있던 누설 부위가 터져 냉매가 전부 누출될 위험도 있어요

    사진을 집주인분께 보내시고 AS 받게 불러달라하세요 As 직원이 나와서 이야디 해주는 대로 전달하심되요