무정전전원장치의 배터리 용량은 정상인데도 정전 시 백업 시간이 짧아지는 이유는 무엇인가요?

UPS의 배터리 점검 결과 용량 표시가 정상인데도 정전이 발생하면 예상보다 빨리 전원이 차단되는 경우가 있습니다. 배터리 용량 표시만으로 실제 백업 성능을 완전히 판단하기 어려운 이유는 무엇이며, UPS의 백업 시간이 짧아졌을 때 어떤 항목을 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    UPS의 백업 시간은 배터리 상태뿐 아니라 연결된 부하의 소비전력, 배터리 내부저항, 방전 특성 및 인버터 효율에도 영향을 받습니다. 배터리 표시 용량이 정상이어도 부하가 증가했거나 배터리의 실제 방전 성능이 저하되면 백업 시간이 짧아질 수 있습니다. 점검할 때는 부하율, 배터리 전압과 내부저항, 배터리 연결 상태, 충전기의 동작 상태를 확인해야 합니다. 실제 백업 성능은 제조사 절차에 따른 방전시험 등으로 확인하는 것이 좋습니다.