UPS 배터리의 내부저항이 증가하면 어떤 문제가 발생하나요?

무정전전원장치(UPS)는 정전 시 배터리 전력을 이용해 중요 설비에 전원을 공급합니다. 배터리가 노후화되면 내부저항이 증가할 수 있는데, 이 변화가 정전 시 전원 공급에 어떤 영향을 주며 어떻게 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    배터리가 낡아서 내부 저항이 높아지게 되면은 정전이 났을 때 전압이 훅 떨어집니다. 왜냐하면은 저항이 커질수록 전류가 흐를 때 전압 손실이 심해지죠. 그래서 장비가 버틸 수 있는 최소 전압 밑으로 떨어지게 됩니다. 그래서 중요한 설비가 갑자기 꺼지거나 시스템이 다운될 수가 있습니다. 그리고 내부의 저항 때문에 열 가지 많이 나면서 배터리가 부풀거나 화재로 이어질 수도 있는 거죠. 이런 문제를 미리 막으시려면은 전용 배터리 내부 저항 측정기로 주기적으로 상태를 체크해야 됩니다. 왜냐하면은 처음 샀을 때의 기준값보다 저항이 보통 30% 이상 높아지면은 수명이 다 된 거죠. 그래서 정기적으로 저항값을 재보세요. 그리고 수치가 확 튀는 배터리는 미리 교체해 주시는 게 안전하겠습니다. 그러니 평소에 측정 장비를 써서 꼼꼼하게 관리해 보세요. 그러면 갑작스러운 정전 사고를 막는 가장 좋은 대처 방안이 될 겁니다.

    채택 보상으로 626베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    Ups배터리의 내부저항이 증가하면 정전시 충분한 전력을 공급받지못해 비상전원 유지시간이 짧아지거나 UPS가 조기에 정지할 수 있습니다.

    배터리는 노후화나 반복적인 충방전, 온도 변화 등으로 내부저항이 증가할 수 있습니다. 내부저항이 높아지면 방전 시 전압강하가 커지고 발열이 증가하여 실제 사용 가능한 용량과 출력 성능이 저하됩니다.

    특히 정전으로 UPS가 배터리 운전으로 전환될 때 부하전류를 충분히 공급하지 못하면 저전압 경보가 발생하거나 중요 설비의 전원이 차단될 위험이 있습니다.

    따라서 현장에서는 배터리의 내부저항, 단자전압, 온도, 충전 상태 및 방전 성능을 정기적으로 점검하는 것이 중요합니다.

    또한 동일한 조건에서 측정한 이전 기록과 비교하여 내부저항의 증가 추이를 확인하고, 셀 간 편차가 크거나 성능이 저하된 배터리는 교체를 검토해야 합니다.

    결론적으로 UPS 배터리는 전압이 정상이어도 내부저항 증가로 실제 방전 성능이 떨어질 수 있으므로, 내부저항 측정과 정기적인 방전 성능 점검을 병행하는 것이 효과적입니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    UPS 배터리의 내부저항이 증가하게 되면 부하가 연결될 때 전압이 크게 떨어져 필요한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 평소에는 정상 전압으로 보여도 정전 시 전압이 급격히 낮아져 UPS가 조기에 차단되거나 백업 시간이 짧아 질 수 있습니다. 특히 배터리 내부저항 증가는 노후화나 부식, 접속 불량 등을 알려주는 신호일 수 있습니다.