전기설비에서 배터리의 단자전압은 정상인데 순간적인 부하가 걸리면 전압이 크게 떨어지는 이유는 무엇인가요?

비상전원이나 제어전원에 사용하는 배터리를 점검했을 때 무부하 상태의 단자전압은 정상 범위로 측정되는데, 실제 부하를 연결하면 전압이 순간적으로 크게 떨어지는 경우가 있습니다. 단자전압이 정상이라면 배터리 상태도 양호할 것으로 생각하기 쉬운데, 내부저항 증가나 배터리 노화가 이런 현상의 원인이 될 수 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 시험으로 배터리 상태를 판단해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    배터리는 노화나 내부저항 증가가 발생하면 무부하 상태에서는 정상 전압을 유지하더라도 부하전류가 흐를 때 내부저항에 의한 전압강하가 커질 수 있습니다. 이 경우 순간적인 전압 저하로 인해 제어기기나 비상전원 설비가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 배터리 단자와 연결부의 접촉저항도 전압강하의 원인이 될 수 있으므로 배터리 자체의 문제와 배선 문제를 구분해야 합니다. 현장에서는 제조사 기준에 따른 부하시험이나 내부저항 측정, 충전 상태 및 단자 연결 상태를 함께 확인하는 것이 좋습니다.