변압기 2차 측 전압은 정상인데 특정 부하에서 전압강하가 크게 발생하는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 변압기 2차 측 전압을 측정했을 때는 정상 범위로 확인되지만, 특정 전동기나 대용량 설비가 기동하면 해당 설비의 단자 전압이 크게 떨어지는 경우가 있습니다. 다른 부하는 정상적으로 작동하는데 특정 회로에서만 전압강하가 두드러진다면 변압기 용량뿐 아니라 배선 길이와 굵기, 접속부 상태, 기동전류 등을 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 이러한 전압강하가 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 변압기 문제와 해당 분기회로 문제를 어떻게 구분할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 부하에서만 전압강하가 크게 발생한다면 변압기 자체의 용량 부족뿐 아니라 해당 분기회로의 배선 저항과 접속 상태를 우선 확인해야 합니다. 전동기 기동 시에는 정격전류보다 큰 기동전류가 흐르므로 케이블의 길이가 길거나 굵기가 부족하면 전압강하가 커질 수 있습니다. 차단기 단자, 전자접촉기 주접점, 단자대 등의 접속부가 느슨하거나 열화된 경우에도 접촉저항이 증가해 전압이 떨어질 수 있으며, 이때 접속부 발열이 동반되기도 합니다. 원인을 구분하려면 부하가 없는 상태와 기동 및 정상 운전 상태에서 변압기 2차 측 전압과 부하 단자 전압을 각각 비교해야 합니다. 변압기 측 전압까지 크게 떨어진다면 변압기 용량, 상위 전원, 전체 부하율 등을 점검하고, 변압기 측은 안정적인데 부하 단자 전압만 떨어진다면 분기회로의 케이블과 접속부를 집중적으로 확인합니다. 삼상 회로에서는 상간전압을 각 상 조합별로 측정해 불평형 여부도 확인해야 하며, 전압강하의 크기와 지속시간을 기록하면 순간적인 기동 현상인지 지속적인 설비 이상인지 판단하는 데 도움이 됩니다.