무정전전원장치의 배터리 내부저항이 증가하면 어떤 문제가 발생하나요?

UPS 배터리는 정전 시 제어장비와 통신설비에 전원을 공급하는 역할을 합니다. 배터리의 단자전압이 정상적으로 측정되더라도 내부저항이 증가하면 정전 시 부하를 충분히 유지하지 못할 수 있습니다. 배터리 내부저항이 증가하는 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    배터리는 노후화와 반복적인 충·방전, 높은 주변 온도 등의 영향으로 내부저항이 증가할 수 있습니다. 내부저항이 커지면 부하가 연결될 때 단자전압이 크게 떨어져 UPS가 조기에 차단될 수 있습니다. 점검 시에는 배터리별 전압과 내부저항, 단자 연결 상태, 충전 상태를 확인하고 제조사 기준에 따라 방전시험을 실시해야 합니다. 전체 배터리의 평균값뿐 아니라 개별 배터리의 편차도 살펴보는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 266베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    UPS 배터리의 내부저항은 노후화, 전극 열화, 부식, 충/방전 상태 등에 따라서 증가할 수 있으며 내부저항이 커지게 되면 정전시 부하가 연결될 때 전압이 급격히 떨어지면서 UPS가 조기에 차단되거나 백업 시간이 짧아질 수 있습니다. 따라서 단자전압만 확인하기 보다는 내부저항과 충전상태, 배터리 온도, 단자 부식 및 접속 상태를 주기적으로 점검하는 것이 좋습니다. 정기적으로 배터리별 측정값을 비교하고 필요하면 제조사 기준에 따라 부하 시험을 실시해야 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.