UPS에서 배터리 전압은 정상인데 정전 시 백업 시간이 짧아지는 이유는 무엇인가요?

무정전전원장치(UPS)는 정전이 발생했을 때 배터리에 저장된 전력을 이용해 연결된 장비에 전원을 공급합니다. 그런데 평상시 배터리 전압은 정상적으로 표시되는데 실제 정전 시험을 하면 예상보다 짧은 시간 만에 UPS가 종료되는 경우가 있습니다. 배터리 전압이 정상인데도 백업 시간이 줄어드는 원인은 무엇이며, 배터리 상태를 정확하게 확인하려면 어떤 항목을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    UPS 배터리의 표시 전압이 정상이어도 배터리 내부저항이 증가하거나 실제 사용 가능한 용량이 감소하면 정전 시 백업 시간이 짧아질 수 있습니다. 배터리 노후화, 충전 불량, 주변 온도 상승, 연결 단자의 접촉 불량, 연결 부하의 증가 등이 주요 원인입니다. 점검할 때는 배터리 사용 연수와 충전 상태, 단자 체결 상태, 배터리별 전압 차이 및 내부저항을 확인하고, 제조사 절차에 따라 부하 시험이나 용량 시험을 실시해야 합니다. 시험 중에는 용량이 기준에 미달하면 해당 배터리 또는 배터리 스트링의 교체를 검토하고, 충전기와 UPS 자체의 이상 여부도 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 224베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    UPS 배터리 전압이 정상이라고 하더라도 내부 저항이 증가하거나 실제 용량이 감소하게 되면 정전 시 백업 시간이 짧아질 수 있습니다. 배터리 노후화가 진행이 되면 부하가 연결되는 순간 전압이 급격히 떨어져서 UPS가 조기에 종료가 될 수 있기도 합니다. 또한 연결된 장비의 부하 증가나 충전 불량, 배터리 셀 간 성능 차이도 원인이 될 수도 있습니다. 점검 시에는 배터리의 내부저항, 충전 상태, 셀별 전압과 실제 부하에서의 방전 성능도 함께 확인 하는 것이 좋습니다.