송전선로에서 코로나 현상이 발생하는 이유와 영향은 무엇인가요?

전력공학에서 고전압 송전선로를 배우다 보면 코로나 현상이 나온다고 하는데, 단순히 전압이 높아서 공기가 방전되는 현상이라고만 알고 있습니다. 어떤 조건에서 코로나가 잘 발생하는지, 도체의 굵기나 표면 상태, 날씨와도 관계가 있는지 궁금합니다. 또한 코로나가 발생하면 전력 손실뿐만 아니라 소음이나 통신 장애도 생긴다고 하는데 실제로 어떤 문제가 되는지 알고 싶습니다. 코로나를 줄이기 위해 복도체를 사용한다는 것도 어떤 원리인지 설명해주시면 좋겠습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    결론부터 말씀드리면 코로나 현상은 고전압 송전선 주변의 전계가 공기의 절연강도를 초과할 때 공기가 부분적으로 이온화되어 발생하는 방전 현상입니다. 송전선에 매우 높은 전압이 걸리면 도체 주변에 강한 전계가 형성됩니다. 이 전계가 일정 수준을 넘으면 주변 공기 분자가 이온화되고, 이때 희미한 빛, 지직거리는 소음, 오존 냄새 등이 발생할 수 있습니다. 코로나는 전압이 높을수록, 도체 반지름이 작을수록, 도체 표면이 거칠수록, 기압이 낮거나 습도가 높을수록 더 잘 발생합니다. 비나 안개가 낀 날 송전선에서 소리가 더 잘 들리는 이유도 물방울이나 표면 불균일이 전계 집중을 일으키기 때문입니다. 코로나가 발생하면 에너지가 빛, 열, 소리, 화학반응으로 소모되어 전력 손실이 생깁니다. 또한 잡음 전파가 발생하여 통신선에 영향을 주고, 오존과 질소산화물로 인해 절연물 열화가 빨라질 수도 있습니다. 이를 줄이기 위해 도체 굵기를 키우거나 복도체를 사용합니다. 복도체는 여러 가닥의 도체를 일정 간격으로 배치하여 전체적으로 도체 반지름이 커진 것처럼 효과를 내고, 도체 표면의 전계 집중을 완화합니다. 그 결과 코로나 개시전압이 높아져 방전이 줄어듭니다. 따라서 코로나 현상은 고전압 송전에서 피할 수 없는 중요한 문제이며, 송전선 설계 시 손실, 소음, 환경, 절연 성능을 고려해 반드시 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 201베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    코로나 현상은 도체 표면 근처의 자기장이 공기의 절연 한계를 넘어설 때 나타나는 현상입니다. 전압이 높을 수록, 도체가 가늘수록, 표면이 거칠수록, 기상 조건이 안좋을수록 잘 나타나게 됩니다. 코로나 현상이 발생하게 되면 에너지 소모가 증가하여 결과적으로 전력 손실이 발생하고 고주파 소음 등이 발생하게 됩니다. 장기간 노출이 되게 되면 금속이나 고무 열화가 촉진이 되어 절연체가 오염이 되고 열화가 가속되는 등이 현상이 나타나게 됩니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    송전선로의 공기가 높은 전압을 견디지 못해서 빛과 소리를 내며 방전되면 코로나 현상이 생깁니다. 특히 날씨가 습하거나 전선 표면이 거칠 때 더 심해져요. 전력 손실은 물론 소음과 주변 통신선에 방해를 주기에 복도체를 써서 전선 주위의 전위경도를 낮추는 게 핵심이조. 효율적인 전력 공급을 방해하는 요인이라 설계할 때 임계전압을 높이는 게 정말 중요해요.