외벽에 있는 사용하지 않은 콘센트 불꽃

제가 이사 오기 전에 외벽에 있는 테이프를 과거 누수로 인해서 막아놓고 사용하지 않고 있습니다

최근 방 내에 전기를 많이 사용해서 그런 건지 사용하지 않았는데도 막아놓은 콘센트에서 타는 냄새와 불똥이 튀었는데 일단 전기는 내렸는데 어떻게 해야 할까요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    일단 타는 냄새와 불똥 때문에 많이 놀라셨을 것 같습니다. 메인 차단기를 내려두신 건 일단 잘하신 행동입니다. 그리고 방 안에서 전열 기구나 고전력 가전을 많이 쓰시면 노후된 내부전선이나 접속부에 과부하가 걸립니다. 그래서 열이 발생했을 가능성이 매우 높아 보이네요. 특히나 사용하지 않더라도 테이프 안쪽으로 습기나 먼지가 들어가 있었으면 내부에서 합선이나 아크 방전이 일어났을 수가 있죠. 절대로 차단기를 다시 올리지는는 마세요. 그리고 내일 아침 일찍 가까운 전기 공사업체나 수리 기사님을 부르셔서 외벽 콘센트 내부 배산 상태와 차단기 교체를 전체적으로 점검받으시는 게 중요합니다. 테이프를 뜯어내서 직접 확인하려고 하시면은 잔류 전류나 파손 위험이 있으니까 꼭 전문가에게 맡기시는 게 안전합니다. 그리고 기사님이 오시기 전까지는 불편하시더라도 전기를 내린 상태에서 유지하시는 걸 권유드리고 싶어요.

  • 안녕하세요. 김윤수 전문가입니다.

    사용하지 않는 콘센트라도 전원이 연결되어 있다면 접촉불량, 배선 노후화, 과거 누수로 인한 습기·부식 등으로 아크(불꽃)와 발열이 발생할 수 있습니다.

    불편하시더라도 현재처럼 해당 차단기를 OFF 상태로 유지하시고, 전기 전문업체나 관리사무소에 얘기하여 콘센트 및 배선의 절연상태와 접속부를 점검하고, 필요 시 콘센트·배선을 교체​하는 것이 안전합니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    지금처럼 차단기를 내린 조치는 정말 잘하신겁니다.

    다시 올리지 않는 것이 좋을 것같습니다.

    사용하지 않는 콘센트라도 배선이 연결돼 있으면 내부에는 전압이 걸려 있습니다. 특히 과거 누수가 있었던 외벽 콘센트라면 수분 유입·절연 열화·단자 부식으로 누전이나 합선(아크)이 발생했을 가능성이 있습니다. 방에서 전기를 많이 쓴 것과 별개로 콘센트 자체 문제가 원인일 수도 있습니다.

    현재는 콘센트를 뜯거나 테이프를 제거하지 말고 해당 회로 차단기를 내린 상태로 전기기사/전기공사업체에 점검을 요청하세요. 사용하지 않을 콘센트라면 전원선을 안전하게 분리·절연하고 방수 마감하는 방법도 있습니다.

    특히 계속 타는 냄새가 나거나 연기·열이 발생한다면 화재 가능성이 있으므로 즉시 119에 신고해야 합니다.

    단순히 테이프를 다시 붙이고 사용하는 것은 위험합니다. 누수 원인까지 함께 확인하는 것이 중요합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    외벽에 콘세트에 설치가 되어 있는 건가요? 만약 사용하지 않는 상황이라고 한다면 콘센트는 제거하시고, 내부에 있는 전선은 한가닥 한가닥 테이프 처리를 해두시고 배관 물에 젖지 않도록 배관 안쪽으로 잘 말아서 넣어 두시기 바랍니다. 콘센트는 제거하시고 맹커버로 덮어 버리시는게 좋을 듯 하네요.