순간정전이 되면 설비들이 꺼지나요?
안녕하세요. 플랜트설비 종사자입니다. 순간정전이 나면 혹시 설비들이 정지될까 걱정입니다. 순간정전만으로도 설비들이 꺼질 수 있나요?

안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
순간정전이 발생하면 일부 설비들은 정지할 수 있습니다. 특히 전기에 민감한 장비들이나 안전장치가 없는 시스템은 이 영향을 받을 수 있습니다. 플랜트설비의 경우, 중요한 장비에는 무정전 전원 공급장치(UPS)나 비상 발전기 같은 대책이 필요할 수 있습니다. 만약 중요한 설비가 정지되면 생산에 지장이 생길 수 있으므로, 비상 전력 대책을 마련하는 것이 좋습니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
순간 정전이 되었을 경우에는 장비들이 대부분 꺼진다고 생각하시면 됩니다. UPS가 있으나 이와 연결돠 장비도 순간 몇 초는 꺼진다고 생각을 해야 합니다.
안녕하세요. 박호철 전기기사입니다.
순간정전 대비해서 ups 무정전전원공급장치가 전력을 공급하여 전기를 공급합니다.
일반 전원 또는 예비 전원 등을 사용할 때 전원 이상을 방지하고 항상 안정된 전원을 공급하여 주는 장치이다.
안녕하세요. 강상규 전기기사입니다.
순간정전이 얼마나 짧은 순간에 전원이
차단되는지에 따라 아주 약간의 차이는 있습니다
전부다 꺼진다는것이라고 보시면됩니다
콘덴샤류가 들어있는 조작기는 꺼지지않으나
그외 계기가 꺼지므로 전원이들어오면
재부팅은 거쳐야하니 별의미는 없을겁니다
이를 대비해 UPS전원장치가 있습니다
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
순간정적은 UVR 이 작동할수도 , 아닐수도 있는 상황입니다, 보통의 순간정전은 장비를 크게 꺼트리는 정도는 되지 않으나 민간한 장비는 그럴가능성도 있습니다
안녕하세요. 전기설비 안전관리자입니다. 순간정전으로 설비들을 꺼질 수 있습니다. 하지만 순간정전보상장치를 설치하면 설비가 꺼질 확률을 낮출 수 있습니다.