전기콘센트 질문드립니다 커튼 전기레일콘센트

이거 그대로그냥 이대로 써도되는지요??..뒷쪽에 구리?인지 피복이다 안덮혀져있어서 불안해서요 답변부탁드립니다 전문분야님들

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    지금 눈에 보이는 구리 금속 부분이 보이는 것을 보면 계속 쓰는 것을 권하기는 안전상 위험하다고 생각합니다. 그리고 저게 왜 떨어져있는지 모르겠네요. 보통은 벽에 고정이 되어 있어야 할 것 같은데.

    전기가 닿을 수 있는 부분이 노출되어 있다면 감전이나 합선, 열로 인한 문제로 이어질 수 있습니다. 상당히 불안한 상태라 볼 수 있습니다. 물론 저기다 손을 넣고 그러시진 않겠지만, 전원을 빼고 절연 상태를 먼저 확인하는 것이 중요할 것 같습니다.

  • 안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 그대로 사용하시면 안됩니다. 내부 구리가 보이는데 그건 항상 절연체로 감싸져 있어야합니다. 커튼이면 창문 쪽일텐데 날이 춥거나 해서 결로 인해서 물이 생길경우 그쪽으로 정류가 흐르면서 쇼트나서 큰문제가 될수 있습니다. 설치한 시공사나 그쪽에 연락 하셔서 AS요청 하시거나 임시로는 전원 내리고 절연테이프로 해서 구리가 보이지 않게 테이핑하셔야합니다. 그래서 빠르게 조치 받으셔야합니다. 매우 위험합니다. 

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    사진 속 상태는 전선의 구리 심선이 외부로 노출되어 있어 습기나 먼지에 의한 합선 및 화재 위험이 매우 높으므로 절대로 이대로 사용하지 마시고 즉시 전원을 차단한 뒤 재작업을 하셔야 합니다 플러그를 뽑은 상태에서 노출된 전선을 더 깊게 밀어 넣어 피복 안쪽으로 심선이 완전히 들어가게 고정하거나 전선 끝을 조금 잘라내어 구리 부분이 밖에서 보이지 안않도록 다시 단단히 결속을 해야 안전합니다

  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    작성자님 말씀대로 실제로 보이는 구리선에는 220 V 전기가 흐르고 있습니다. 실제 저 부분이 벽면과 부착돼서 사람 손에 대이지 않는다면 큰 걱정이 없겠지만 사진과 같이 떠 있는 상태라면 위험 요소가 있어 보입니다. 해당 전선구리 부분을 빼주시고, 길이를 조금 자른 다음 더 깊숙이 넣어서 개선할 수 있으면 제일 좋은 방법이겠죠. 가능하시다면 차단기를 내리고 전기가 흐르지 않는 걸 테스터기로 확인한 다음에 구리선을 조금 잘라내고 다시 집어넣으시는걸 추천드립니다.