그림과같이 서로 다른 차단기에서
2구 스위치중 2번을 일괄 스위치로 묶고 싶은데
다른 차단기인데 어떻게 연결해야 되나요??
기존 2번 전등에 전선을 다 빼고 일괄에서 전선 다 넘기면 될까요? 더 간단한 방법 없을까요?
2개의 답변이 있어요!
조규현 전문가
전장R&D
∙
안녕하세요. 조규현 전문가입니다.
다른 차단기끼리는 직접 연결할 수 없습니다. 안전상으로 어떤 문제가 발생할지 모릅니다. 원하시는 기능을 구현하려면, 두 회로를 하나의 배선으로 통합하거나, 릴레이나 접촉기를 사용해 제어하는 것이 좋습니다. 전기공사 관련 전문가에게 직접 문의하시는게 좋을 것 같습니다.
평가
응원하기
김상엽 전문가
전자정보통신공학부
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
서로 다른 차단기 회로는 절대 한 스위치로 직접 묶으면 안됩니다. 차단기 간 역전류 누전 위험이 있어 불법 위험합니다. 가장 간단한 방법은 한 회로로 통일 배선하거나, 릴레이 접촉기를 사용해 전기적으로 분리 제어 하는 방식입니다.