전기설비에서 콘덴서의 용량이 감소하면 역률에 어떤 영향이 생기나요?

수배전반의 역률 개선용 콘덴서를 점검하다가 오래 사용한 콘덴서의 용량이 처음 설치했을 때보다 낮아질 수 있다는 이야기를 들었습니다. 콘덴서가 열화되어 용량이 감소하면 실제 현장의 역률이나 전류에는 어떤 변화가 생기는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    역률 개선용 콘덴서는 무효전력을 보상해 전류를 줄이는 역할을 합니다. 콘덴서의 용량이 감소하면 필요한 무효전력을 충분히 보상하지 못하기 때문에 역률이 낮아지고 같은 유효전력을 사용하는 경우 계통에 흐르는 전류가 증가할 수 있습니다. 이로 인해 변압기나 케이블의 손실도 증가할 수 있습니다. 따라서 콘덴서 점검 시 외관뿐 아니라 정전 후 용량과 단자 상태, 운전 중 역률 변화를 함께 확인하는 것이 좋습니다.