전기공부중인데 수변전 설비에서 전력부하의 급격한 변동에 대응하는것은

그리고 선로의 전압 강하를 방지하기 위해 주로 설치하는 전력 설비는 무엇이며 또한 이 설비의 주요 설치 목적을 설명해주세요. 아시는분 답 부탁드려요

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 하얀물소25님 장철연 전문가입니다.

    전력부하의 급격한 변동에 대응하는 설비는 SVC 정지형 무효전력 보상장치 또는 SVG 정지형 무효전력 발생장치입니다. 이 설비는 부하가 갑자기 증가하거나 감소할 때 무효전력을 매우 빠르게 공급하거나 흡수하여 계통 전압을 안정시키고 역률을 유지하는 역할을 합니다. 특히 전기로 공장 용접기 대형 모터와 같이 부하 변동이 심한 곳에서 사용됩니다.

    선로의 전압 강하를 방지하기 위해 주로 설치하는 설비는 전력용 콘덴서 SC 입니다. 전력용 콘덴서는 진상 무효전력을 공급하여 유도성 부하가 소비하는 무효전력을 보상합니다. 그 결과 선로에 흐르는 무효전류가 감소하고 전압강하가 줄어들며 전력손실도 감소합니다. 또한 역률 개선 설비용량의 여유 확보 전기요금 절감 효과도 얻을 수 있습니다.

    공부하신다고 해서 전기기사 시험 답안 형태로 짧게 정리하면

    1.전력부하의 급격한 변동에 대응하는 설비 -> SVC 정지형 무효전력 보상장치

    2.선로의 전압 강하 방지를 위한 설비 -> 전력용 콘덴서 SC

    3. 전력용 콘덴서의 설치 목적 -> 역률 개선 ->전압강하 경감 -> 전력손실 감소 -> 설비용량 여유 증대 -> 전기요금 절감 ??

    요렇게 정리되지 않을까합니다.

    채택 보상으로 280베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요.

    수변전 설비에서 전력 부하가 급격하게 변할 때 대응 하는 대표적인 설비가 SVC나 STATCOM 입니다. 이 장비들은 부족하거나 남는 무효전력을 빠르게 조절해서 전압을 안정적으로 유지하게 해요. 또한 선로의 전압 강하 방지를 위해 진상용 콘덴서를 많이 설치하기도 해요.

    진상용 콘덴서는 무효전력을 공급해 역률을 개선하고, 전압 강하와 송전 손실을 줄여 전력 공급 효율을 높이는 것이 주요 목적이에요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    수변전 설비에서 전력부하의 급격한 변동에 대응하는 대표적인 장치는 조상설비 중에 하나인 동기조상기나 SVC가 대표적이에요. 그리고 선로의 전압 강하를 방지하기 위해서 설치하는 설비는 전력용 콘덴서이죠. 이 설비는 부하의 지상 무효전력을 흡수하거나, 상쇄합니다. 이 원리로 역률을 개선할수있고, 선로의 전압 강하를 줄여줍니다. 이렇게 설비용량의 여유를 확보하고, 전력 손실을 경감시키는데 목적이 있습니다. 결국 이렇게 급격한 부하 변동에도 전압 안정성을 유지해 유효전력 공급 능력을 한층 끌어올려주며, 전원계통의 효율적인 운용을 도와주는게 핵심입니다.

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    수변전설비에서 전력부하의 급격한 변동에 대응하는 설비는 전압조정기가 대표적이며 부하 변동에 따라 변압기 탭을 자동으로 조정해 일정한 전압을 유지합니다 또한 선로의 전압강하를 방지하기 위해 주로 설치하는 설비는 전력용 콘덴서로 무효전력을 공급하여 역률을 개선하고 전압강하를 줄이며 송전 손실을 감소시키는 것이 주요 설치 목적입니다