소방,비상방송 배관 문의 드립니다!!!
감지기 추가 설치해야하는데 천정노출 부분으로 가야하는데 HFIX 선으로 배선 할 생각인데
배관은 SF후렉시블 사용가능한가요 ?
비상방송도 추가 설치 해야하는데 노출 배관인데 FR-3 케이블 쓸생각인데 여기도 SF후렉시블 써도되나요 ?~
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
네 물론가능합니다. 굴곡이 심한 곳에 보통 플레ㅣ시블을 사용해서 설치하는데요. 플렉시블 설치자체가 문제가 되지는 않습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 박형진 전문가입니다.
비상 방송 설비의경우 FR-3 케이블을 사용해 시공하고 SF후렉시블로 보호하시는게 좋습니다.
케이블 내구도를 향상시키고 화재 발생시에 안정 확보도 가능한 조합입니다.
HFIX 전선과 FR-3 케이블을 사용할떼 SF 후렉시블을 배관으로 사용해도 됩니다. 화재 안정성을 향상할 수 있는 조합입니다.
참고 부탁드려요~
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
자탐공사와 비상방송공사 모두 케이블과 전선에 SF 금속제 가요전선관 후렉시블 배관은 사용 가능합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
감지기 배선은 일반적으로 HFIX 사용을 권장하고 있습니다.
배관은 노출 경우 SF후렉시블 가능하지만 화재 안전 기준에 따라 내화전선 등이 요구될 수 있습니다.
노출 배관시 방수 및 외관 보호가 필요하다면 방수 배관을 사용하는 것이 좋습니다만, FR-3 사용도가능합니다.
안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.
소방 감지기나 비상방송을 추가 설치할 때 천장 노출 배관으로 하신다면 SF플랙시블 배관도 사용하는 경우가 있습니다. 다만 현장이나 상황에 따라 기준이 조금씩 다를 수 있으니 정확하게 해당 소방서나 감리자의 확인을 받는게 가장 좋습니다. FR-3 케이블도 SF플렉시블에 넣어서 쓰는 경우가 있지만 이것도 마찬가지로 규정에 맞게 시공해야하기 때문에 정해진 기준에 따라 설치하시면 됩니다안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
감지기용 HFIX 배선은 천장 노출 구간에 SF후렉시블 사용이 가능하나 건축물의 내화 성능이나 시공 기준에 따라 제한될 수 있으므로 관할 소방서나 감리자의 확인이 필요합니다 비상방송용 FR-3 케이블도 노출 배관시 스틸후렉시블 사용이 가능한 경우가 있으니 내화 배선 규정에 따라 금속과이나 내화 덕트 요구가 있을 수 있습니다