아하
학문

전기·전자

말쑥한왈라비203
말쑥한왈라비203

소방,비상방송 배관 문의 드립니다!!!

감지기 추가 설치해야하는데 천정노출 부분으로 가야하는데 HFIX 선으로 배선 할 생각인데

배관은 SF후렉시블 사용가능한가요 ?

비상방송도 추가 설치 해야하는데 노출 배관인데 FR-3 케이블 쓸생각인데 여기도 SF후렉시블 써도되나요 ?~

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    네 물론가능합니다. 굴곡이 심한 곳에 보통 플레ㅣ시블을 사용해서 설치하는데요. 플렉시블 설치자체가 문제가 되지는 않습니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    비상 방송 설비의경우 FR-3 케이블을 사용해 시공하고 SF후렉시블로 보호하시는게 좋습니다.

    케이블 내구도를 향상시키고 화재 발생시에 안정 확보도 가능한 조합입니다.

    HFIX 전선과 FR-3 케이블을 사용할떼 SF 후렉시블을 배관으로 사용해도 됩니다. 화재 안정성을 향상할 수 있는 조합입니다.

    참고 부탁드려요~

  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    자탐공사와 비상방송공사 모두 케이블과 전선에 SF 금속제 가요전선관 후렉시블 배관은 사용 가능합니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    감지기 배선은 일반적으로 HFIX 사용을 권장하고 있습니다.

    배관은 노출 경우 SF후렉시블 가능하지만 화재 안전 기준에 따라 내화전선 등이 요구될 수 있습니다.

    노출 배관시 방수 및 외관 보호가 필요하다면 방수 배관을 사용하는 것이 좋습니다만, FR-3 사용도가능합니다.

  • 안녕하세요. 전찬일 전문가입니다.


    소방 감지기나 비상방송을 추가 설치할 때 천장 노출 배관으로 하신다면 SF플랙시블 배관도 사용하는 경우가 있습니다. 다만 현장이나 상황에 따라 기준이 조금씩 다를 수 있으니 정확하게 해당 소방서나 감리자의 확인을 받는게 가장 좋습니다. FR-3 케이블도 SF플렉시블에 넣어서 쓰는 경우가 있지만 이것도 마찬가지로 규정에 맞게 시공해야하기 때문에 정해진 기준에 따라 설치하시면 됩니다

  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    감지기용 HFIX 배선은 천장 노출 구간에 SF후렉시블 사용이 가능하나 건축물의 내화 성능이나 시공 기준에 따라 제한될 수 있으므로 관할 소방서나 감리자의 확인이 필요합니다 비상방송용 FR-3 케이블도 노출 배관시 스틸후렉시블 사용이 가능한 경우가 있으니 내화 배선 규정에 따라 금속과이나 내화 덕트 요구가 있을 수 있습니다