변압기에서 평소보다 웅웅거리는 소리가 커졌다면 어떤 부분을 봐야 하나요?

평소에는 조용하게 운전되던 변압기에서 최근 들어 웅웅거리는 소리가 이전보다 크게 들리고 있습니다. 전압과 부하전류는 특별히 이상하게 측정되지 않았고 보호계전기도 동작하지 않았습니다. 변압기는 원래 운전 중 소음이 어느 정도 발생하는 것으로 알고 있는데 정상적인 소음과 이상 소음을 어떻게 구분해야 하는지 궁금합니다. 소리가 커졌을 때 바로 점검해야 할 부분도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기의 웅웅거리는 소리는 내부 부품이 자석 힘에 의해 미세하게 떨리면서 생기는 자연스러운 현상이지만, 소리가 날카롭거나 쇠가 덜덜 떨리는 소리가 섞여 난다면 이상 소음일 가능성이 높습니다.

    전압이나 전류가 정상이라도 내부 고정 볼트가 느슨해져 떨림이 커졌거나 진동을 흡수하는 고무 패드가 닳았을 수 있으므로 볼트 체결 상태와 하부 방진 고무를 먼저 점검해보는 것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    변압기는 철심의 자왜현상 때문에 원래 일정한 웅웅거리는 소리가 발생합니다. 다만 평소보다 갑자기 소음이 커졌다면 철심이나 권선의 진동, 고정상태, 부하 변화 등을 확인할 필요가 있습니다. 변압기의 전압과 전류를 측정하고 이전 운전상태와 비교하는 것이 좋으며, 진동이나 특정 부위에서 발생하는 기계적인 소리인지도 확인해야 합니다. 유입변압기라면 냉각장치나 구조물의 진동도 함께 확인하는 것이 좋습니다.