제어전원 퓨즈가 끊어졌는데 새 퓨즈로 교체하면 바로 또 끊어지는 이유가 뭘까요?

제어반에서 퓨즈가 끊어져서 같은 정격의 퓨즈로 교체했는데 전원을 넣자마자 다시 끊어지는 경우가 있더라고요. 퓨즈 자체 문제보다는 후단 회로에 단락이나 부하 이상이 있다는 뜻인지 궁금합니다. 이런 경우 무작정 퓨즈를 계속 교체하면 안 되는 이유도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    퓨즈를 교체 했는데 전원을 넣자마자 다시 끊어진다면 후단 회로에 이상이 있을 가능성이 높습니다. 퓨즈는 정상적인 전류가 흐를 때는 버티다가 과전류가 발생하면 회로를 끊어주는 보호장치 입니다. 따라서 교체하자마자 바로 끊어진다면 단락이나 심한 과전류가 발생하고 있다는 신호일 가능성이 큽니다. 전선끼리의 단락, 코일이나 모터 등의 내부 고장, 전원장치 고장 등을 의심해 볼 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    같은 정격의 퓨즈가 반복해서 끊어진다면 후단 회로의 단락이나 과전류를 먼저 확인해야 합니다. 솔레노이드 밸브, 릴레이 코일, 접촉기 코일, 전원공급장치 등의 고장으로 단락이 발생할 수도 있습니다. 퓨즈를 계속 교체하기보다는 부하를 하나씩 분리하면서 어느 회로에서 과전류가 발생하는지 찾는 것이 안전합니다.