MCC 제어전원 퓨즈가 반복해서 끊어지는 이유가 궁금합니다.

MCC에서 모터는 정상적으로 운전되는데 제어회로에 사용하는 퓨즈가 며칠이나 몇 주 간격으로 반복해서 끊어지는 경우가 있다고 들었습니다. 퓨즈 용량이 부족해서 발생하는 것인지, 접촉기 코일이나 릴레이, 제어배선의 단락 때문에 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 퓨즈를 교체하는 것 외에 어떤 부분을 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    제어전원 퓨즈가 반복해서 끊어진다면 단순히 퓨즈 용량을 높이기보다 퓨즈 후단의 회로에서 과전류가 발생하는 원인을 찾아야 합니다. 접촉기 코일이나 릴레이 코일의 절연불량, 제어배선의 피복 손상으로 인한 단락 등이 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 퓨즈가 연결된 회로를 구간별로 분리하면서 어느 회로에서 문제가 발생하는지 확인하고 코일의 저항과 배선의 절연상태를 점검합니다. 원인을 찾은 뒤 손상된 부품이나 배선을 수리하는 것이 좋습니다.