MCC에서 모터는 정상적으로 운전되는데 제어회로에 사용하는 퓨즈가 며칠이나 몇 주 간격으로 반복해서 끊어지는 경우가 있다고 들었습니다. 퓨즈 용량이 부족해서 발생하는 것인지, 접촉기 코일이나 릴레이, 제어배선의 단락 때문에 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 퓨즈를 교체하는 것 외에 어떤 부분을 확인해야 하는지도 알고 싶습니다.
제어전원 퓨즈가 반복해서 끊어진다면 단순히 퓨즈 용량을 높이기보다 퓨즈 후단의 회로에서 과전류가 발생하는 원인을 찾아야 합니다. 접촉기 코일이나 릴레이 코일의 절연불량, 제어배선의 피복 손상으로 인한 단락 등이 원인이 될 수 있습니다. 현장에서는 퓨즈가 연결된 회로를 구간별로 분리하면서 어느 회로에서 문제가 발생하는지 확인하고 코일의 저항과 배선의 절연상태를 점검합니다. 원인을 찾은 뒤 손상된 부품이나 배선을 수리하는 것이 좋습니다.