환경설비에서 송풍기 토출압력이 평소보다 높아지는 이유는 무엇인가요?

폭기조에 공기를 공급하는 송풍기의 토출압력이 평소보다 높게 측정되는 경우가 있다고 들었습니다. 풍량이 그대로라면 압력도 비슷할 것 같은데 왜 토출압력이 증가하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 어떤 부분을 가장 먼저 점검하여 원인을 찾는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    토출압력만으로는 펌프의 성능을 정확하게 판단하기 어렵습니다. 배관 막힘이나 임펠러 마모가 발생하면 압력과 유량의 변화가 서로 다르게 나타날수 잇기 때문입니다. 현장에서는 압력과 유럅을 동시에 확인하여 임펠러 마모 배관 막힘 밸브 이상등을 종합적으로 판단하며 이전 운전기록과 비교하여 성능 저하 여뷰를 확인합니다.