직렬회로와 병렬회로에서 전압과 전류의 분배 방식은 어떻게 다른가요?

회로를 공부하다 보면 직렬과 병렬 연결에서 전압과 전류가 다르게 나뉜다고 하는데, 각각 어떤 기준으로 분배되는지 헷갈립니다. 두 회로에서 전압과 전류가 어떻게 나뉘는지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    직렬은 전류가 일정하고 전압이 저항 비례해서 나뉩니다. 병렬은 전압이 일정한 대신에 전류가 저항에 반비례해서 분배되죠. 물줄기가 하나냐 또는 갈라지냐를 생각하며 이해하기 편하실 것 같네요.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 직렬회로는 전류가 같고 전압이 나뉘며, 병렬회로는 전압이 같고 전류가 나뉩니다. 직렬회로는 전류가 흐를 수 있는 길이 하나뿐이기 때문에 모든 저항에 같은 전류가 흐릅니다. 대신 각 저항의 크기에 따라 전압이 다르게 걸리는데, 저항이 큰 곳일수록 더 큰 전압이 걸립니다. 반대로 병렬회로는 여러 갈래의 전류 경로가 있기 때문에 각 가지에 걸리는 전압은 같고, 저항이 작은 쪽으로 더 많은 전류가 흐릅니다. 그래서 직렬회로는 전압 분배, 병렬회로는 전류 분배 개념으로 이해하면 쉽습니다. 실제 회로 해석에서는 이 차이를 먼저 구분해야 계산 방향을 잡을 수 있습니다.