폭기조 블로워를 정상 운전하는데도 DO가 낮게 나오는 이유는 무엇인가요?

폭기조 블로워는 정상적으로 운전하고 있고 토출압력도 크게 이상이 없는데 DO가 계속 낮게 측정되는 경우가 있던데요. 이럴 때는 블로워 자체보다는 폭기배관이나 산기관 쪽을 먼저 확인해야 하는지, 점검 순서가 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    블로워가 정상적으로 돌아가더라도 실제 폭기조에 전달되는 공기량이 부족하면 DO가 낮게 나올 수 있습니다. 폭기배관의 누설이나 밸브 상태, 산기관 막힘, 산기관의 노후화 등을 확인해야 합니다.

    또한 DO 센서가 오염되거나 보정이 틀어진 경우 실제보다 낮게 표시할 수도 있으므로 휴대용 DO 측정기로 교차 확인하는 것이 좋습니다. 블로워 전류와 압력만 보고 정상이라고 판단하기보다는 최종적으로 폭기조에 공기가 제대로 공급되는지를 확인하는 것이 중요합니다.