전자접촉기 보조접점의 종류와 기능을 알고 싶어요.

건물 MCC실에 판넬 안을 보면 정말 복잡한데요. 일반 분전반보다 훨씬 많은 전자접촉기를 사용됐어요. 전자접촉기 보조접점의 종류와 기능을 알고 싶어요.

55글자 더 채워주세요.
6개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
  • 똑똑한홍여새1
    똑똑한홍여새1

    안녕하세요. 조인철 과학전문가입니다.

    전자접촉기의 보조 접점은 기본 접점과는 별개로 추가로 제공되는 접점으로, 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 일반적으로 다음과 같이 세 가지 종류로 나뉩니다.


    1. 닫기 접점(NC, Normally Closed) : 일반적인 상태에서 접점이 닫혀있는 접점으로, 전원이 차단되면 접점이 열리게 됩니다.

    2. 열기 접점(NO, Normally Open) : 일반적인 상태에서 접점이 열려있는 접점으로, 전원이 공급되면 접점이 닫히게 됩니다.

    3. 교환 접점(C, Common) : 두 개의 접점 중 하나의 접점이 열리면 다른 하나의 접점이 닫히게 되는, 교환형 접점입니다.


    보조 접점은 전자접촉기에서 다양한 기능을 수행할 수 있도록 도와주며, 일반적으로 상태 표시, 경보, 제어 등 다양한 용도로 사용됩니다. 보조 접점을 이용해 불이 켜졌는지, 문이 열렸는지 등의 상태를 감지하고, 경보를 울리거나 자동으로 동작을 제어할 수 있습니다. 또한 보조 접점을 이용해 전자접촉기의 동작 여부를 모니터링하고, 보호 기능을 제공할 수도 있습니다.

  • 안녕하세요. 이종민 과학전문가입니다.

    MCC실의 판넬 안에는 많은 종류의 전자접촉기가 있습니다. 보조접점은 전자접촉기에서 사용되는 일종의 스위치로, 기능에 따라서 여러 종류로 구분됩니다.

    보조접점의 기능에는 크게 두 가지가 있습니다. 첫째, 회로의 전기적인 상태를 검출하는 기능입니다. 이러한 기능을 가진 보조접촉기는 상태 검출 보조접촉기라고 부릅니다. 예를 들어, 모터가 정지하는 경우 상태 검출 보조접촉기가 이를 감지하고, 전원 공급을 차단합니다.

    둘째, 회로를 제어하는 기능입니다. 이러한 기능을 가진 보조접촉기는 제어용 보조접촉기라고 부릅니다. 예를 들어, 전기 모터의 회전 방향을 바꾸기 위해서는 회전 방향 제어용 보조접촉기를 사용합니다.

    또한, 보조접촉기의 종류에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 사용되는 유형으로는 시간 지연 보조접촉기, 펄스 보조접촉기, 전압 제한 보조접촉기 등이 있습니다.

  • 안녕하세요. 김경태 과학전문가입니다.

    전자접촉기는 전기 회로에서 스위치 역할을 하는 장치입니다. 전자접촉기에는 일반적으로 메인 접점과 보조 접점이 있습니다. 보조 접점은 다양한 보조 기능을 수행하며, 이는 전자접촉기의 종류에 따라 다양합니다.

    가장 일반적인 보조 접점의 종류는 NO(Normally Open), NC(Normally Closed), COM(Common)입니다.

    1. NO(Normally Open) - 일반적으로 열린 상태로 유지되는 접점으로, 전류가 흐르기 위해서는 스위치가 눌러져야 합니다. 이러한 NO 보조 접점은 스위치나 버튼이 눌려지지 않은 상태에서는 회로가 닫히지 않으므로, 보호 기능을 제공할 수 있습니다.

    2. NC(Normally Closed) - 일반적으로 닫힌 상태로 유지되는 접점으로, 스위치가 눌러지면 전류가 차단됩니다. 이러한 NC 보조 접점은 스위치나 버튼이 눌려지지 않은 상태에서는 회로가 닫혀 있으므로, 보호 기능을 제공할 수 있습니다.

    3. COM(Common) - 일반적으로 NO나 NC 접점과 함께 사용되며, 이 두 접점을 전기적으로 연결하는 역할을 합니다. COM 보조 접점은 NO나 NC 접점 중 하나와 연결되며, 이를 통해 전류가 흐를 수 있습니다.

    전자접촉기의 보조 접점은 다양한 보호 기능을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 스위치가 눌러지지 않은 상태에서도 회로를 닫혀 있도록 하거나, 스위치가 눌러지면 회로를 닫히지 않도록 하거나, 또는 회로가 닫히는 순간에 다른 장치를 동작시키는 등의 기능을 수행할 수 있습니다.

  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 김경욱 과학전문가입니다.

    전자접촉기의 보조접점은 주로 기기의 작동 상태를 감지하거나 조절하는 용도로 사용됩니다. 일반적으로 전자접촉기의 기본적인 동작 원리는 접촉기 내부의 코일에 전류를 흐르게 하여, 자석이 생성되어 연결된 컨택 포인트를 이동시켜 전기 회로를 열거나 닫는 것입니다.

    보조접점은 이러한 기본 동작과 함께 추가적인 기능을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 보조접점이 닫히면 램프를 켜는 등의 기능을 수행할 수 있습니다. 일부 보조접점은 접촉기가 개폐되는 상황을 감지하고, 이를 기록하는 기능을 수행하기도 합니다. 또한 보조접점을 사용하여 전기 회로를 여러 개로 나누고, 각 회로를 독립적으로 제어할 수 있습니다.

    보조접점은 다양한 종류가 있으며, 주로 NO(Normally Open)와 NC(Normally Close) 두 가지 유형으로 구분됩니다. NO 보조접점은 접촉기가 닫히면 연결되어 회로가 열립니다. 반면, NC 보조접점은 접촉기가 닫히면 연결이 끊어져 회로가 닫힙니다. 이러한 차이점은 전기 회로의 용도와 목적에 따라 선택됩니다.

  • 안녕하세요. 김학영 과학전문가입니다. 건물 MCC(Motor Control Center)실에 설치된 판넬 안에는 다양한 전자접촉기가 설치되어 있습니다. 이 접촉기들은 전기 모터를 제어하기 위해 사용되며, 보조접점도 다양한 종류가 있습니다.

    보조접점의 종류와 기능은 다음과 같습니다.

    1. 정상접점(NC, Normally Closed) : 전자접촉기가 동작하지 않는 경우에는 정상적으로 접점이 닫혀 있습니다. 전자접촉기가 동작하면 접점이 열립니다.

    2. 비정상접점(NO, Normally Open) : 전자접촉기가 동작하지 않는 경우에는 접점이 열려 있습니다. 전자접촉기가 동작하면 접점이 닫힙니다.

    3. 변저용접점(CT, Current Transformer) : 전류 측정용으로 사용되며, 전류 측정 장치에 연결됩니다.

    4. 전압용접점(VT, Voltage Transformer) : 전압 측정용으로 사용되며, 전압 측정 장치에 연결됩니다.

    5. 중간용접점(Aux) : 보조적인 기능으로 사용되며, 다른 전자접촉기나 기기에 연결됩니다.

    6. 시간지연용접점(TD, Time Delay) : 전자접촉기의 동작을 일정 시간 지연시키는 기능으로 사용됩니다.

    7. 연속/분리용접점(OFF/ON, Seal-in) : 전자접촉기의 동작 상태를 계속 유지하는 기능으로 사용됩니다.

    이러한 보조접점들은 전자접촉기의 동작을 제어하거나, 전류나 전압을 측정하거나, 보조적인 기능을 수행하기 위해 사용됩니다.

  • 전자접촉기 보조접점은 다양한 종류가 있지만 대표적으로는 NO(Normally Open), NC(Normally Closed), CO(Change Over) 세 가지가 있습니다.

    • NO(Normally Open): 정상적인 상태에서는 개방 상태이며, 전류가 흐를 때 닫히는 접점입니다. 즉, 외부 입력 신호가 들어오면 NO 접점이 닫히고, 입력 신호가 없으면 다시 열립니다.

    • NC(Normally Closed): 정상적인 상태에서는 폐쇄 상태이며, 전류가 흐를 때 열리는 접점입니다. 외부 입력 신호가 들어오면 NC 접점이 열리고, 입력 신호가 없으면 다시 닫힙니다.

    • CO(Change Over): NO와 NC를 함께 갖고 있어, 외부 입력 신호에 따라 NO와 NC가 서로 바뀌는 접점입니다. 입력 신호에 따라 전류의 방향이 바뀌는 경우 등에 사용됩니다.

    전자접촉기 보조접점은 전기 회로의 복잡성을 해소하고 다양한 상황에 대응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 예를 들어, 전기 설비의 과부하, 과전압, 전압 저하 등을 감지하고 상황에 따라 제어할 수 있습니다. 또한, 여러 개의 전자접촉기를 병렬 또는 직렬로 연결하여 복잡한 제어 회로를 구성할 수 있습니다.