하수처리장에서 오수펌프의 운전시간은 정상인데 집수조 수위가 계속 상승하는 이유는 무엇인가요?

오수 집수조의 펌프는 자동운전 상태이며 운전시간도 평소와 비슷하게 유지되고 있습니다. 그런데 집수조의 수위가 계속 상승해 고수위 경보가 발생할 가능성이 커졌습니다. 펌프가 실제로 물을 충분히 배출하지 못하는 것인지, 유입량이 증가했거나 수위계 측정에 문제가 생긴 것인지 구분하기 어렵습니다. 펌프 운전 표시만으로는 정상적인 배수가 이루어지는지 판단하기 어렵다고 생각합니다. 이런 경우 유입량과 토출 상태, 수위계 및 배관을 어떤 순서로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    펌프의 운전시간이 정상이어도 실제 토출 유량이 부족하거나 집수조 유입량이 배출량보다 많으면 수위가 계속 상승할 수 있습니다. 먼저 실제 수위와 HMI 표시값을 비교하고, 유입량이 평소보다 증가했는지 확인합니다. 이후 펌프의 토출압력과 유량, 토출밸브 개도, 체크밸브 및 배관의 막힘 여부를 점검합니다. 임펠러에 이물질이 끼거나 펌프 내부가 마모된 경우에도 운전 중 실제 배출량이 감소할 수 있습니다. 여러 대의 펌프가 설치되어 있다면 교번운전과 보조펌프 기동 조건, 고수위 인터록도 확인해야 합니다. 수위계 이상이 의심되면 현장 수위와 계측값을 대조하되, 실제 수위가 높다면 원인 분석과 동시에 비상 배수 절차를 검토해 넘침을 예방해야 합니다.