오수펌프가 정상적으로 운전되는데도 집수정 수위가 잘 내려가지 않는 이유는 무엇인가요?

집수정의 오수펌프가 자동으로 기동하고 운전전류도 특별한 이상이 없는데 펌프가 돌아가는 시간에 비해 수위가 생각보다 잘 내려가지 않는 경우가 있더라고요. 펌프 자체의 고장뿐만 아니라 토출배관이나 체크밸브, 임펠러 등에 문제가 있어도 이런 현상이 생길 수 있을 것 같은데요. 실제 현장에서 펌프는 정상적으로 운전하고 있는데도 수위가 계속 높게 유지된다면 어떤 부분부터 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    오수펌프가 정상적으로 회전하더라도 실제 토출량이 부족하면 집수정 수위가 제대로 내려가지 않을 수 있습니다. 먼저 펌프 토출압력과 토출수량을 확인하고 토출배관이나 밸브가 충분히 열려 있는지 확인해야 합니다. 임펠러에 이물질이 걸리거나 마모된 경우에도 모터 전류는 크게 이상이 없으면서 양정과 토출량이 떨어질 수 있습니다. 또한 체크밸브가 완전히 닫히지 않아 펌프가 정지했을 때 토출수가 다시 집수정으로 역류하는지도 확인해야 합니다. 펌프가 운전할 때 수위가 조금씩 내려가다가 정지 후 다시 빠르게 올라온다면 체크밸브 역류나 배관 문제를 우선적으로 의심해 볼 수 있습니다.

    채택 보상으로 204베리 받았어요.

    채택된 답변