오수펌프가 자동으로 기동하고 전류도 크게 이상하지 않은데 집수정 수위가 생각보다 천천히 내려가는 경우가 있던데요. 펌프 자체 고장이 아니라 배관 쪽 문제일 수도 있는지 궁금합니다. 이런 경우 현장에서는 펌프부터 분해하기보다는 어떤 부분부터 확인하는 게 맞는지도 알고 싶습니다.
펌프가 정상적으로 회전해도 토출량이 부족하면 수위가 잘 내려가지 않을 수 있습니다. 먼저 토출측 밸브가 충분히 열려 있는지, 배관이나 체크밸브가 막히지 않았는지 확인하는 게 좋습니다. 임펠러에 이물질이 걸려 있거나 마모돼도 전류는 크게 변하지 않으면서 양정과 유량이 떨어질 수 있습니다. 따라서 전류만 보고 정상이라고 판단하지 말고 토출압력과 실제 배수량을 함께 확인하는 것이 좋습니다.