오수펌프가 정상적으로 돌아가는데 집수정 수위가 잘 안 내려가는 이유가 뭘까요?

오수펌프가 기동하고 운전전류도 평소와 비슷한데 집수정 수위가 생각보다 천천히 내려가는 경우가 있더라고요. 펌프가 고장 난 것 같지는 않은데 실제 토출량이 줄어든 상황일 수도 있는지 궁금합니다. 이런 경우 현장에서 어떤 부분부터 확인하는 게 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    펌프가 정상적으로 회전해도 실제 토출량이 부족하면 수위가 잘 내려가지 않을 수 있습니다. 임펠러에 이물이 걸렸거나 마모됐거나, 토출배관과 체크밸브에 막힘이 생긴 경우가 대표적입니다. 토출압력과 실제 배수량을 확인하면서 밸브 개도와 배관 상태를 순서대로 점검하는 것이 좋습니다.