오수펌프가 정상적으로 정지한 이후에도 토출배관 쪽에서 물이 다시 흘러 들어오는 현상이 발생했습니다. 펌프가 역회전하는 소리까지 잠시 들리는 경우도 있는데 펌프 자체는 정지 명령을 정상적으로 받고 있습니다. 배관 내부에 물이 남아 있어서 자연스럽게 흐르는 것인지 아니면 펌프 토출측 밸브에 문제가 있는 것인지 궁금합니다. 이런 상태가 반복되면 펌프에도 문제가 생길 수 있는지도 알고 싶습니다.
펌프 정지 후 물이 역류한다면 토출측 체크밸브가 제대로 닫히지 않는 경우를 먼저 의심할 수 있습니다. 체크밸브 내부에 이물질이 끼거나 밸브 디스크가 마모되면 펌프가 정지해도 배관의 물이 역방향으로 흐를 수 있습니다. 역류가 심하면 펌프 임펠러가 역방향으로 회전하면서 재기동 시 충격이 발생할 수도 있습니다. 따라서 펌프 전기회로만 확인하지 말고 정지 후 배관 압력과 체크밸브의 작동 상태까지 함께 확인해야 합니다.