하수처리장에서 오수 집수조의 악취가 심해졌는데 황화수소 농도는 높지 않게 측정되는 이유는 무엇인가요?

하수처리시설의 오수 집수조를 점검하던 중 평소보다 악취가 심하게 느껴지지만, 측정기로 확인한 황화수소 농도는 예상보다 높지 않게 나타났습니다. 악취는 심한데 측정값이 낮으면 측정 위치나 시간에 따른 차이 때문인지, 황화수소 외의 다른 물질이 원인인지 판단하기 어렵습니다. 집수조 내부의 체류시간 증가나 환기 불량, 유입수 성상 변화 등이 영향을 줄 수 있다고 들었습니다. 이런 경우 어떤 항목을 확인해야 원인을 구분할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    악취가 심하더라도 황화수소 농도가 반드시 높게 측정되는 것은 아닙니다. 하수에는 암모니아나 휘발성 유기화합물 등 다양한 악취 유발 물질이 존재하며, 황화수소 농도는 측정 위치와 시간, 환기 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저 유입수량과 집수조 체류시간, 침전물 축적 여부를 확인하고 환기 및 탈취설비가 정상적으로 작동하는지 점검합니다. 측정기 교정 상태와 측정 위치도 확인하고, 필요하면 여러 지점에서 악취 물질을 분석해야 합니다. 특히 집수조는 산소 결핍이나 유해가스 축적 위험이 있는 밀폐공간일 수 있으므로 냄새를 확인하려고 내부에 직접 들어가서는 안 됩니다. 출입이 필요한 작업은 가스 측정과 환기, 감시인 배치 등 정해진 안전 절차에 따라야 합니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변