전동기 운전 중 전류는 일정한데 차단기에서 미세한 소음이 나는 이유는 무엇인가요?

모터를 정상적으로 운전하고 있고 각 상의 전류도 특별한 변화가 없는데, 배전반이나 MCC의 차단기에서 가까이 가면 미세하게 웅웅거리는 소리가 나는 경우가 궁금합니다. 차단기 내부에서 발생하는 일반적인 전자기적인 소리일 수도 있지만, 단자 접촉불량이나 내부 접점 열화 때문에 소리가 발생하는 경우도 있는지 알고 싶습니다. 소리만으로 이상 여부를 판단하기는 어려울 것 같은데 어떤 점검을 같이 해야 실제 고장 가능성을 판단할 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    차단기에서 아주 미세한 소리가 나는 것 자체는 내부 전자기력이나 진동 때문에 발생할 수 있지만, 평소에는 없던 소리가 갑자기 발생했거나 점점 커진다면 점검이 필요합니다. 우선 운전 중 차단기 입출력 단자의 온도를 비교하고, 전류와 전압이 정상인지 확인한 뒤 차단기 외관의 변색이나 탄화 흔적을 확인하는 것이 좋습니다. 단자 체결불량이나 접점 열화가 있으면 발열이 함께 나타나는 경우가 많습니다. 다만 차단기 내부를 활선 상태에서 임의로 분해하는 것은 위험하므로 내부 이상이 의심되면 전원을 차단하고 전문적인 점검을 진행하는 것이 안전합니다.