접지 시스템을 만들 때 접지 저항을 최소화 하는 법을 알 수 있을까요?
안녕하세요?
접지 시스템에 관해 궁금한 점이 있습니다.
접지 저항을 최소화 할 수 있는 방법을 설명해주시기 바라며 주요 설계 방법이 어떤 게 있을까요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
접지 저항을 최소화하기 위해서는 몇 가지 방법을 고려할 수 있습니다. 먼저 적절한 접지 도체와 접지 전극을 사용하는 것이 중요합니다. 도체는 전기 전도도가 높은 재료를 선택하시는 게 좋고, 전극은 가능한 넓고 깊게 설치하여 접지 저항을 줄이는 것이 일반적입니다. 토양 저항률을 낮추기 위해 토양을 개량하거나, 저항이 적은 화학 물질을 첨가하기도 합니다. 또한 다수의 전극을 사용하고, 그 사이의 거리를 적절히 유지해서 전극 간의 상호 저항을 줄일 수 있습니다. 실질적인 접지 설계를 위해서는 현장 조사를 통해 토양의 전기적 특성을 파악하고, 이에 맞춘 적절한 설계를 진행하는 것이 중요합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.
접지 저항을 최소화하기 위해서는 접지 전극의 설계와 설치 방법, 토양 특성에 맞춘 개선 작업, 정기적인 유지보수가 중요합니다
보통 원칙은 접지봉길이는 길게 접지하는 깊이는 깊게 그리고 병렬로 접지 봉 결선하는 방법이 있습니다
안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
접지 저항을 최소화하는 것은 전기적 안정성을 확보하고 장비 보호를 위해 중요합니다. 이를 위해 다양한 설계 방법과 기술이 사용됩니다.
접지 저항 최소화 방법
접지봉 설치
길이 늘리기 - 접지봉의 길이가 길어질수록 지중으로 더 깊이 들어가 저항이 낮아집니다.
직경 확대 - 접지봉의 직경을 증가시키면 접촉 면적이 늘어나 접지 저항이 감소 합니다.
복수 접지봉 사용 - 여러 접지봉을 병렬로 설치하여 접지 저항을 줄입니다. 접지봉 간 거리는 일반적으로 봉 길이의 두 배 이상으로 유지해야 상호 간섭을 줄일 수 있습니다.
접지봉 재료 선택 - 동이나 구리 도금 강철을 사용하면 전기 전도율이 높아 접지 저항이 감소합니다.
접지망 설계 - 접지봉 대신 접지망(그리드)을 설치하여 표며적을 넓히고 저항을 분산합니다. 이는 대규모 시설이나 변전소에 주로 사용합니다.
주요 설계 방법
접지봉 병렬 연결
여러 개의 접지봉을 병렬로 연결하면 총 접지 저항을 줄일 수 있습니다.
병렬 연결 시 접지봉 간의 거리를 적절히 유지하여 전류 간섭을 방지해야 합니다.
그리드 접지 설계
대형변전소나 데이터센터에서는 접지봉 대신 접지망 설계가 유리합니다.
넓은 영역에 걸쳐 접지 전극을 설치하여 전류 분산을 극대화 합니다.
링 접지 시스템
특정 시설을 둘러싸는 형태의 링 구조를 활용하면 효과적인 전류 분산이 가능 합니다.
복합 접지 시스템
접지봉, 접지판, 접지망 등을 조합하여 다층적인 접지 구조를 설계합니다.
주의 사항
지중 부식 방지
접지 저항 측정
국개 규정 준수
위 방법들을 적절히 조합하며 접지 저항을 효과적으로 최소화할 수 있습니다.