전기설비에서 전동기 단자에 전압이 정상적으로 측정되는데도 모터가 정격출력을 내지 못하는 이유는 무엇인가요?

모터가 운전되지 않는 문제를 점검하면서 단자에서 각 상의 전압을 측정했더니 모두 정상적으로 나오는 경우가 있습니다. 그런데 실제 설비에서는 모터의 회전력이 약하거나 부하를 제대로 구동하지 못하는 현상이 나타날 수 있습니다. 전압이 정상이라면 전기적인 문제는 없다고 판단해도 되는지, 추가로 어떤 부분을 확인해야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    단자에서 전압이 정상이라고 해서 모터의 운전조건이 모두 정상이라고 볼 수는 없습니다. 상간 전압 불평형이나 운전 중 전압강하, 결선 오류, 권선 상태 이상 등이 있으면 정상적인 전압 측정값만으로 원인을 찾기 어려울 수 있습니다. 또한 펌프나 팬 등의 기계적인 부하에 문제가 있어 필요한 토크가 증가했을 가능성도 있습니다. 운전 중 각 상의 전압과 전류를 비교하고 결선상태와 부하측 기계상태까지 함께 확인하는 것이 좋습니다.