스프링클러 설비에서 알람밸브에 대한 작동원리 및 기능 등은 어떤가요?
기계 분야를 보고 있습니다만공조 냉난방은 전공이라 잘 보고 있으나
소방기계 측은 제가 접하지 못하여 전혀 모릅니다.
알람밸브 설비가 설치되어 있는데
이게 건식인지 습식인지 뭔 소릴 하는 지 모르겠고..
알람밸브의 목적 및 기능이 정확히 무엇인지
동작원리가 어떻게 되는 건지...
설명서를 봐도 잘 받아들여 지지가 않는 데요
전문가분들의 실질적인
설명을 좀 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
습식 알람 밸브
항상 물이 채워져 있어 즉시 작동합니다.
화재가 발생하면 스프링클러 헤드가 열리고 이로 인해 2차측 압력이 감소하면서 알람밸브가 열립니다.
물이 1차측에서 2차측으로 흐르면서 경고 신호가 발생하고 스프링클러 시스템이 활성화됩니다.
건식 알람밸드
물이 항상 채워져 있지않으며 화재 발생 시 압력이 감지되면 물이 공급됩니다.
이 시스템은 주로 냉동 창고나 외부 환경에서 사용됩니다.
작동 원리
평상시에는 1차측과 2차측 모두 가압 상태를 유지하며 크래퍼가 닫혀 있습니다.
화재 발생시 스프링클러 헤드가 열리면 2차측의 압력이 급격히 낮아 집니다.
이때 1차측의 높은 압력에 의해 클래퍼가 열리게 됩니다.
물이 1차측에서 2차측으로 흐르면서 압력 스위치에 물이 차게되고 이는 화재 신호를 수신기로 전달하여 발신합니다.
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
알람 밸브는 소방 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 주로 스프링 쿨러설비에 사용되며, 화재 발생시 자동으로 작동하여 물을 분사합니다. 알람 밸브는 두가지 유형으로 나뉘는데, 습식 시스템은 항상 물이 채워져 있어 즉시 작동하고,건식 시스템은 물이 채워져 있지 않다가 화재 발생시 압력이 감지되면 물이 공급됩니다. 작동원리는 밸브 내부의 압력 차를 이용합니다. 화재 감지시, 압력이 변화하여 밸브가 열리고 물이 분사되어 화재를 진압합니다. 이때, 알람 신호가 발생해 경고 시스템이 작동합니다. 따라서 알람 밸브는 화재 예방 및 초기 진압에 필수적인 장비입니다.
안녕하세요. 김민규 전문가입니다.
설치된 위치에 대해서 건조한 정도를 인식하여 특정 설정치에 도달하면 작동하는 원리로 세팅이 되어 있습니다.
안녕하세요. 황성원 전문가입니다.
소화설비중 가장 대표적인게 스프링쿨러입니다. 보통 일반 건물내부의 스프링쿨러는 습식으로 되어 있습니다.
습식밸브의 가장 대표적인 밸브가 알람밸브 입니다. 알람밸브는 화재가 발생했을 때 자동으로 작동하여 스프링클러
시스템을 활성화시키고 동시에 경고 신호를 보낼 수 있는 기능을 수행합니다.
알람밸브는 스프링클러 시스템의 주 밸브로서 시스템 내에 물이 흐르지 않을 때는 정상적으로 잠겨있고, 화재가 발생해
스프링클러 헤드가 작동하여 물이 흐르면 밸브가 열리게 됩니다. 이때, 물의 흐름을 감지한 알람밸브는 경고 신호를
발신하고 스프링클러 시스템에 물을 공급하여 화재를 진압합니다.
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.
알람 밸브는 화재 예방 시스템의 핵심 구성요소로 주요 목적은 화재감지 및 경보, 물 흐름 제어, 불필요한 물 손상 방지 입니다.
평상시에는 1차측과 2차측 모두 가압 상태를 유지 합니다. 화재 발생 시 스프링클러 헤드가 열리면 2차측 압력이 1차측보다 낮아져 알람밸브 내부의 클래퍼가 열리며 1차측의 물이 2차측으로 흐르게 됩니다. 이때 압력스위치로 향하는 배관에 물이 차게 되어 수신기에 화재 신호를 보냅니다.
알람밸브는 습식과 건식으로 구분되는데요 습식은 1차측과 2차측 모두 가압수로 채워져 있어 즉각적인 화재 대응이 가능합니다. 건식은 1차측은 가압수, 2차측은 압축공기나 질소로 채워져 있습니다.