자격증
준비작동식 스프링클러의 준비작동식 밸브가 작동할 수 있는 경우는?
준비작동식 스프링클러의 준비작동식 밸브가 작동할 수 있는 경우는 여러가지 경우가 있을 듯 한데 이 중 전기적 요인에 의한 작동 경우는 어떤 때이나요?
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!

전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
전기적 경우는
감지기 2개가 동시에 작동했을 때
수신기에서 수동기동스위치가 작동했을 때
SVP에서 수동기동스위치를 작동했을 때 등이 있습니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
준비작동식 스프링클러 시스템에서 전기적 요인으로 밸브가 작동하는 경우는 주로 감지기 작동에 따른 경우입니다. 예를 들어, 화재 감지기가 연기나 열을 감지하면 시스템 제어반에 신호가 전달되고, 이에 따라 솔레노이드 밸브가 열리면서 물이 배관에 충진됩니다. 이러한 전기 신호는 적절히 설정된 경보 시스템과 연동되어 작동하며, 이 과정은 자동화되어 빠른 화재 대응에 기여합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.