자격증
정온식 감지선형 감지기의 감지기와 감지구역 각 부분의 수평거리?
소방의 자동화재탐지설비의 감지기 중 정온식 감지선형 감지기의 감지기와 감지구역 각 부분의 수평거리에 대해 어떻게 구분이 되는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!

전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
감지기와 감지구역 각 부분의 수평거리는
내화구조인 경우 1종 : 4.5m 이하, 2종 : 3m 이하
기타구조인 경우 1종 : 3m 이하, 2종 : 1m 이하
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
정온식 감지선형 감지기의 설치 기준에 대해 궁금하신 것 같네요. 소방 설비에서 이 감지기는 주로 넓은 면적을 효과적으로 모니터링하기 위해 사용됩니다. 일반적으로 감지기와 감지구역 각 부분의 수평거리는 설치 환경에 따라 다르지만, 보통은 제조사의 가이드라인에 따릅니다. 구체적인 설치 기준은 해당 제품의 기술 사양서나 관련 소방 법규에서 확인할 수 있습니다. 따라서 정확한 기준은 해당 자료를 참조하는 것이 좋습니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 유순혁 전기기사입니다.
정온식 감지선형 감지기와 감지구역 간 수평거리는 최대 1.5m까지 설치가 가능합니다.
일반적으로 감지선형의 경우 구역 내 모든 부분이 효과적으로 감지되도록 설치해야 합니다.