질문 내용 그대로 3300v 300kw 접지 계산방법이 궁금합니다
메인케이블의 절반을 사용하지 않는 접지계산 방법이 궁금합니당
저압케이블과는 계산이 다른것 같은데..
알려주세요
2개의 답변이 있어요!
김상엽 전문가
전자정보통신공학부
∙
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
고압 접지는 설비용량과 지락전류 기준으로 계산합니다. 일반적으로 접지저항 기준을 만족하도록 설계하며, 단순 케이블 절반 개념은 적용되지 않습니다.
평가
응원하기
김재훈 전문가
SFTL
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
3.3 kv 300kw 설비의 접지는 저압처람 단순 전류 기준이 아니라 지락전류와 보호계전기 동작 조건을 기준으로 계산하며 보통 계통 임피던스 변압기 용량 접지방식에 따라 결정됩니다 메인케이블의 절반 방식은 저압 보호도체 간이 기준이고고압에서는 지락 시 허용 온도 상승을 만족하는 단락열 계산식으로 접지선 단면적을 구하는 것이 원칙입니다