오로라맨

오로라맨

채택률 높음

릴레이 접점은 정상인데 부하가 간헐적으로 끊기는 이유가 궁금합니다

제어반에서 릴레이 접점의 도통상태를 측정하면 정상으로 나오는데 실제 설비를 운전하면 가끔 부하가 꺼지는 현상이 발생합니다. 릴레이를 교체하면 한동안 정상적으로 작동하기도 해서 접점 문제라고 생각했는데 원인이 확실하지 않습니다. 릴레이 접점 자체의 미세한 접촉불량 외에도 소켓이나 단자대 때문에 이런 현상이 발생할 수 있는지, 현장에서 어떤 부분을 중점적으로 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    릴레이 접점이 무부하 상태에서 도통된다고 해서 실제 운전 중 접촉상태까지 정상이라고 단정할 수는 없습니다. 접점의 산화나 열화가 있으면 작은 측정전류에서는 정상처럼 보여도 실제 부하전류가 흐를 때 접촉저항이 증가할 수 있습니다. 또한 릴레이 소켓의 단자 풀림이나 진동에 의한 접촉불량도 간헐적인 정지 원인이 될 수 있습니다. 따라서 운전 중 전압을 측정하고 릴레이 접점 양단의 전압강하를 확인하면서 소켓과 단자대의 체결상태도 함께 점검하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 202베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    테스터기로 측정할 때 쓰는 전기는 아주 미세해서 접점이 잘 연결된 것처럼 보이지만, 실제 큰 전기가 흐르면 나사나 소켓의 헐거운 틈새와 먼지 때문에 순간적으로 전기가 끊길 수 있습니다. 따라서 릴레이만 바꾸지 말고 릴레이를 끼우는 소켓 자체와 전선 나사가 잘 조여졌는지 설비의 진동으로 단자가 흔들리지 않는지 함께 확인해야 합니다