소방설비에서 준비작동식 이란 건 어떤 형식을 말하나요?
소방시설 중 스프링클러 관련 설비를 보면
드라이밸브 및 알람밸브 등
여러가지 밸브 형식들이 많은데요
최근에 확장공사를 하면서
그 쪽 부분에서는
준비작동식 으로 되어 있다고 하던데
준빚작동식 이라는 건 뭔지
건식인지 습식인지
이 밸브의 동작원리와
장단점을 알려 주시면 감사하겠습니다.

안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
준비작동시 시스템은 스프링쿨러 설비에서 사용되는 방식으로, 특정 조건이 충족되면 물이 공급되는 방식입니다. 이 시스템은 드라이밸브와 알람밸브를 통해 운영되며, 일반적으로 건식 시스템에서 사용됩니다. 준비작동식의 장점은 화재 발생시 보다 신속하게 물을 공급할 수있다는 점과, 드라이밸브가 설치되어 있어 동결 우려가 있는 지역에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 단점으로는 초기 설치 비용이 높고,유지관리가 복잡할 수있습니다. 이 시스템은 일반적으로 습식 시스템보다 더 높은 안전성을 제공합니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
준비작동식 시스템은 1차측에 항상 가압수가 유지되고 2차측은 대기압 상태로 유지됩니다.
화재가 발생하면 감지기가 작동하여 솔레노이드 밸브를 개방시키고, 이로 인해 1차측의 가압수가 2측으로 유입니다.
이후 스프링클러 헤드가 열리면 물이 방출되어 화재를 진압합니다.
장점
감지기가 작동한 후 물이 방출되기 전에 경고를 발생시켜 조기에 대처할 수 있는 장점이 있습니다.
동결 우려가 있는 장소에서도 사용할 수 있으며 오작동으로 인한 수손을 방지할 수 있습니다.
단점
감지기와 솔레노이브 밸브 등 추가적인 장치가 필요하여 설치와 유지 관리가 복잡합니다.
준비장독식 스프링클러설비는 특히 동결 우려가 있는 장소에서 효과적으로 사용되며,
화재 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 구조로 설계되어 있습니다.
안녕하세요. 안다람 전문가입니다.
준비작동식 스프링클러 설비는 건식과 습식의 중간 형태로 동작원리를 설명해 드리겠습니다.
1차측에넌 항상 가압수가 있고 2차측에는 대기압 상태의 공기가 있습니다. 화재 발생 시 감지기가 작동하여 준비작동식 밸브를 개방시키고 2차측으로는 물이 유입됩니다. 스프링클러 헤드가 열에 의해 개방되면 살수가 시작됩니다.
장점으로는 오작동으로 인한 수손 피해 감소, 동결 우려가 있는 장소에 적합, 이중안전장치로 인한 높은 신뢰성이 있습니다.
단점으로는 복잡한 구조와 높은 설치 비용, 어려운 유지관리, 살수 시작의 지연 가능성이 있습니다.
이 시스템은 특히 물 손상에 민감한 장소나 동결 우려가 있는 곳에 적합하며 감지기와 스프링클러 헤드의 이중 안전장치로 신뢰성이 높은 화재 예방 시스템 입니다.
안녕하세요. 황성원 전문가입니다.
준비작동식 밸브인경우 밸브를 기준으로 하부는 1차, 상부는 2차 로 구분이되며, 1차측은 가압수가 대기상태이고
2차측은 압력이 없는 빈 배관 상태입니다.
이때 감지기(교차회로=A와 B 로 구분되어있는 감지기 선로)가 동시에 A감지기 와 B 감지기가 작동을 하게되면
수신기 에서는 솔레노이드 밸브로 DC24V의 출력 신호를 전달하게되며, 이때 솔레노이드의 동작에의해 크래퍼를 잡고
있던 배관의 압력이 떨어지게 되어 1차측의 가압수가 2차측 비어있는 배관으로 밀고 올라오게 됩니다.
이때 실제 화재에 의해 헤드의 봉합부가 녹아서 헤드가 개방이된다면 2차측으로 올라온 가압수는 개방된 헤드쪽으로
분출하여 불을 끄는 역할을 합니다.
일제개방식(알람밸브)은 화재 감지와 동시에 물이 흘러나오기 때문에, 화재가 발생한 구역에 빠르게 소방수를 공급할
수 있습니다. 반면 준비작동식밸브는 화재 발생 시 물을 흘러나오기 전에 먼저 가압수를 공급하여 시스템을 준비하는
것이 목적입니다. 이를 통해 불필요한 물의 낭비를 줄이고, 시스템의 안정성을 높일 수 있습니다.