3상 전원에서 상순서가 바뀌면 설비에 어떤 문제가 생기는지 궁금합니다

같은 3상 전원이라도 전원 케이블을 작업하면서 두 상의 위치가 바뀌면 모터의 회전방향이 달라질 수 있다고 알고 있습니다. 그런데 모든 3상 부하가 회전방향의 영향을 받는 것은 아닌 것 같아서 실제 현장에서는 어떤 설비에서 특히 주의해야 하는지 궁금합니다. 신규 모터를 연결하거나 전원 케이블을 다시 결선할 때 상순서를 확인하는 방법과 확인하지 않았을 때 발생할 수 있는 문제도 알고 싶습니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 유도전동기는 상순서에 따라 회전방향이 결정되기 때문에 두 상의 위치가 바뀌면 회전방향도 반대로 바뀝니다. 펌프나 팬처럼 회전방향이 중요한 설비는 반대로 돌 경우 유량이나 풍량이 제대로 나오지 않거나 기계적 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 신규 결선이나 케이블 작업 후에는 상순서계를 이용해 상순서를 확인하고, 필요하면 모터를 짧게 시험운전해 실제 회전방향도 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    상의 순서가 바뀌면 모터가 역회전하면서 설비가 파손될 수 있습니다. 회전 방향이 반대로 뒤집히기 때문이죠. 그래서 펌프나 컴프레셔는 내부 부품이 부서질 수가 있습니다. 그리고 팬이나 블로어는 바람이 제대로 안 나오겠고요. 그러니 회전 기기 설비는 매우 위험해질 수가 있겠습니다.

    그래서 작업 전에는 검상기로 상순서를 반드시 측정을 해야 됩니다. 전원을 넣기 전에 상을 맞춰야 안전하기 때문이죠. 그래서 결선 후에는 단독으로 정회전과 역회전을 먼저 테스트를 해 주시고 역상 방지 계전기를 설치하시면 더욱 안전하시겠습니다. 결론적으로 시운전 전에 검사니 필수라고 말씀드릴 수 있겠습니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    3상전원에서 두 선의 위치가 바뀌면 모터가 반대로 돌아가서 내부 회로등이 파손될수 있습니다

    따라서 히터나 정류기처럼 방향 상관없는 설비와 달리 모토 부하는 전원을 넣기전 상순계로 순서를 미리 확인하는것이 필수입니다