전기실에서 상순서가 바뀌면 어떤 문제가 발생하나요?

전기설비를 점검하다 보면 상순서를 확인하는 작업도 한다고 들었습니다. 전압만 정상적으로 들어오면 되는 줄 알았는데 상순서가 바뀌면 모터 회전방향이 달라질 수 있다고 하더라고요. 실제 현장에서는 상순서를 왜 중요하게 관리하는지 궁금합니다. 또 상순서가 바뀌면 어떤 설비에서 문제가 가장 많이 발생하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    3상 전원은 r s t 상의 순서가 일정해야 정상적인 회전자계가 만들어 집니다. 만약 상순서가 바뀌면 모터 회전방향도 반대로 바뀔 수 있습니다. 펌프는 물을 제대로 보내지 못하고 송풍기는 바람이 약해질 수 잇으며 컨베이어도 반대로 움직여 설비 사고가 발생할 수 있습니다.그래서 신규 설치나 전원공사 후에는 상순서를 반드시 확인한 뒤 시운전을 실시하는 것이 일반적입니다.