전기설비 점검 시 상별 전압을 모두 측정하는 이유는 무엇인가요?

3상 전원을 사용하는 설비를 점검할 때 R-S, S-T, T-R 전압을 모두 측정하는 것을 봤습니다. 한 곳만 측정해도 전압 상태를 알 수 있을 것 같은데 왜 세 곳을 모두 확인하는지 궁금합니다. 실제 점검에서는 어떤 이상을 찾기 위한 것인지 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 전원은 세 상의 전압이 모두 비슷해야 정상적으로 운전할 수 있습니다. 한 상만 측정 하면 다른 상의 이상을 확인하기 어렵기 떄문에 모든 상의 전압을 비교합니다. 만약 특정 상만 전압이 낮거나 높다면 전원 불평형이나 접속 불량을 의심할 수 있습니다.그래서 현장에서는 상별 전압과 전률류를 함깨 측정해 설비상태를 종합적으로 점검합니다.

    채택 보상으로 194베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    3상의 전원에 각 상간의 전압을 모두 측정하는 이유는 상에 불평형이나 한 상에 결상이나 전원 라인의 손상 여부를 확실하게 감지하기 위한 거죠. 한선간 전압이 정상이어도 다른 상이 차단되거나 전압이 떨어져 있을 수가 있습니다. 그래서 이 상태로 모터를 운전하면 결상에 의한 과전류로 권선이 순식간에 소손될 가능성이 있는 거죠.

    그래서 점검을 할 때에는 멀티미터로 RS 상 ST 상 RT상 같이 각각의 상 간을 실측을 해서 전압의 불평형률이 규정치 내인지 측정을 해야 됩니다. 그리고 전압의 불평형이나 결상이 확인이 되면은 차단기의 접점이 열화되거나 변압기 한상이 고장될 수가 있으니까 순서대로 점검해서 대형 파손을 막아주는 게 좋겠습니다.