전기실에서 전압계와 전류계를 함께 보는 이유는 무엇인가요?

전기실 계기판을 보면 전압계와 전류계가 모두 설치되어 있습니다. 전압만 정상이어도 설비가 잘 운전되는 것 아닌가 생각했는데 전류도 반드시 확인해야 한다고 들었습니다. 두 가지를 함께 확인하는 이유가 무엇인지 궁금합니다.

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압은 전원 상태를 확인하는 데 중요하고 전류는 설비에 실제 얼마나 부하가 걸리고 잇는지를 확인하는 데 중요합니다. 전압이 정상이어도 전류가 비정상적으로 높으면 과부하나 기걔 이상이 잇을 수 있습니다. 반대로 전류가 너무 낮다면 부하가 제대로 걸리지 않았거나 설비에 다른 문제가 있을수 도 있습니다. 그래셔 현장에서는 전압과 전류를 함꺠 확인해 설비 상태를 종합적으로 판단합니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    전압계와 전류계를 같이 보는 이유는 공급하는 전원의 품질과 설비의 실제 전력 소비 상태를 동시에 보기 위함입니다. 전압만 정상적이더라도 설비 내부의 과부하나 기계적인 잼 현상으로 전류가 급증할 수 있습니다. 그러니까 두 개의 지침을 함께 봐야 계통의 안전한 상태를 파악이 가능한 거죠.

    그리고 전압계로 입력 전원의 상태와 공급 정상 유무를 파악하고 전류계로 설비의 실제 부하율과 단선 여부를 검증할 수가 있죠. 그래서 두 계기의 상호 관계를 통해서 전기적인 이상이란 기계적인 부하 이상을 구별해서 신속하게 대응할 수가 있는 겁니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    전기실에서 전압계와 전류계를 함께 보는 이유는 전압은 전원상태를 , 전류는 실제 부하 상태를 보여주기 때문입니다.

    전압이 정상이라고 해도 설비가 정상이라는 뜻은 아닙니다. 예를 들어 모터나 히터에 과부하가 걸리면 공급전압은 정상인데도 전류가 평소보다 크게 증가할 수 있습니다. 반대로 전류는 평소와 비슷해 보여도 공급전압이 낮거나 상간 전압이 불균형하면 설비에 문제가 생길 수 있습니다.

    전압계를 보면 저전압, 과전압, 상간 불평형 등을 확인할 수 있고, 전류계를 보면 과부하, 결상, 부하 불균형, 비정상적인 소비전류 등을 확인하는 데 도움이 됩니다.

    특히 3상 설비에서는 각 상의 전압과 전류를 비교하는 것이 중요합니다. 특정 상의 전류만 높다면 부하 불균형이나 접촉불량, 모터 이상 등을 의심할 수 있습니다.

    쉽게 말하면 전압은 설비에 얼마나 제대로 전기가 공급되고 있는지, 전류는 설비가 그 전기를 얼마나 사용하고 있는지를 보여주는 값입니다. 두 가지를 함께 봐야 전원 문제인지 부하 문제인지 더 정확하게 판단할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압은 전기를 공급할 수 있는 상태인가를 보여주고, 전류는 실제로 설비가 전기를 얼마나 사용하고 있는 가를 나타낸다고 보시면 됩니다. 전기실에는 실제로 두 값을 함께 봐야 전원 상태와 부하 상태를 동시에 판단할 수 있기 때문에 전압계와 전류계를 함께 점검해야 하는 것입니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전압은 전기가 들어오는 압력이면 전류는 실제 사용하는 양이기 때문애 전압만 보거나 전류만 보며 문제가 없다고 단언할수가 없습니다 그래서 전압으로 전원이 잘 들어오는지 확인하고 전류도 어떤지 다 봐야합니다