클램프미터로 측정한 전류는 정상인데 전력계의 전류 표시값이 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

전기제어반의 부하전류를 점검하기 위해 클램프미터로 측정했을 때는 정상 범위로 확인되었지만, 패널에 설치된 디지털 전력계의 전류 표시값은 더 높거나 낮게 나타났습니다. 두 계측기의 측정 위치가 다르거나 CT의 변성비 설정, 계측기 측정 방식과 고조파 영향 등이 원인일 수 있다고 들었습니다. 특히 전력계가 CT를 통해 전류를 측정하는 경우 실제 전류와 표시값이 달라질 수 있는데, 현장에서는 어떤 항목을 확인해야 정확한 원인을 찾을 수 있나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    두 계측기의 전류 표시가 다르면 먼저 측정 위치와 측정 대상이 같은지 확인해야 합니다. 클램프미터는 특정 도체에 흐르는 전류를 직접 측정하지만, 패널 전력계는 CT의 2차 신호와 변성비 설정을 이용해 1차 전류를 표시하는 경우가 많습니다. 따라서 CT 변성비가 잘못 입력되었거나 결선 상태가 불량하면 표시값에 차이가 생길 수 있습니다. 또한 계측기의 정확도와 측정 가능한 주파수 범위, 고조파 대응 성능도 영향을 줄 수 있습니다. 먼저 동일한 상과 동일한 부하 조건에서 비교 측정하고, 전력계의 CT 설정과 배선도를 확인합니다. CT 2차측은 운전 중 개방하면 위험하므로 임의로 분리하지 말고, 안전 절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 252베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전력계에 입력된 CT(변류기) 설정 비율이 실제 설치된 CT와 다르거나 두 계기의 측정 위치와 고조파 노이즈 등의 차이 때문에 값이 다르게 나타날 수있습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    클램프미터와 디지털 전력계의 전류 표시값이 다른 이유는 측정 위치나 계측 방식, CT의 설정 등이 서로 다를 수 있기 때문 입니다. 먼저 두 계측기가 같은 전선과 같은 상의 전류를 측정하고 있는지 확인해 봐야 합니다. 측정 위치가 다르면 그 사이에 연결되 부하에 따라서 전류값이 달라질 수 있습니다. 현장의 경우 먼저 동일한 측정 지점에 두 계측기의 값을 비교하고, CT 변류비와 전력계 설정을 확인한 뒤 배선과 계측기 상태를 점검하는 순서가 좋다고 볼 수 있습니다.